FORUM DIVERS

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum divers :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 107 questions dans le forum divers


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 981 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Divers

Bonjour. Alors, si la sonde est défaillante, éventuellement on peut le faire, mais si la sonde est bonne non, cela peut être un manque de gaz et donc si vous optez pour ce fonctionnement la casse du compresseur est possible, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
27 avril 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet pas très sérieux. Il se peut que l'alimentation électrique étant peut-être coupée sur l'UE du moteur défaillant alimente aussi la 2ième.
Là c'est certain que ça ne marche pas...
De plus je confirme pour Daikin, ce que j'ai écrit dans mon 1er post.
26 avril 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
Généralement si de l'eau revient du haut vers le bas, surtout quand il pleut, c'est qu'une infiltration est due à une mauvaise installation, ce que je veux dire c'est que l'isolation des tubes sert de gouttière l'eau passe entre les tubes et l'isolation, et s’évacue en point bas donc au niveau de l'UI.
Donc il faut installer une protection supplémentaire à ce niveau.
C'est comme les câbles d'alimentation électrique il faut faire une "boucle" ou "goutte d'eau" avant l'entrée d'un mur ou d'une toiture. Ça c'est ancestral.
Peut-être qu'une ou plusieurs photos de vos passages de tubes en toiture nous en dirait plus. Ainsi que l’évacuation des condensats.
26 avril 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Fuite climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Là je pense qu'il va falloir contacter Hitachi, afin de savoir s'il est possible d’accéder par le biais de la commande et toute une procédure si il n'y a pas la possibilité de mettre en arrêt la ventilation une fois la température atteinte.
On peut le faire avec d'autres marques.
26 avril 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour le condensateur de démarrage, il n'est pas obligé qu'il y en ait un, moteur en courant continu, mais s'il y en a un il doit être sur la carte enfin il faudrait lire le schéma électrique donc non pas besoin d’être chargé à l'avance.
Il se peut aussi que l'orage est fait plus de dégâts que vous le pensez, les moteurs ont peut-être grillé aussi.
26 avril 2017 à 17:28
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.
Nous donner la marque et réf de la clim UI/UE.
En règle générale et la plupart des constructeurs garantissent leur matériel 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces, si vous avez fait installer cette clim par un installateur avec la mise en service, normalement la garantie est prise en compte hors main d’œuvre et à partir de la date de facturation.
Pour le second problème les rappeler car suite à l'entretien la seconde clim ne fonctionne plus à eux de fournir une explication.
26 avril 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous bien sur chaud température maxi ou froid température mini ?
Il va être difficile de vous répondre sans plus de renseignements, comme y a t-il des clignotements en façade de l'UI ?
Le courant est-il mis ? Il faudrait être plus précis.
26 avril 2017 à 17:17
forum consulter ce sujet Climatisation ne génère ni de chaud ni de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Essayez de couper de nouveau le courant mais 15 minutes mini.
A vérifier : y aurait-il un bouton à côté du câblage UE ? Si oui appuyez dessus si c'est le cas.
Soit une fois soit appui long.
25 avril 2017 à 08:47
forum consulter ce sujet Défaut voyant opération clignote UI Sanyo KMRV123 sur le forum Climatisation

Ou encore un câble connecteur oublié.
25 avril 2017 à 08:35
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans un premier temps il faudrait vérifier si vous n'avez pas oublié de mettre un shunt existant d'une ancienne carte vers une nouvelle, si il y aurait un potard ou curseur à positionner correctement, tout cela hors tension.
25 avril 2017 à 08:29
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il peut y avoir deux choses :
1 : le système fonctionne comme cela, fabrication constructeur, c'est à dire qu'une fois que la température est atteinte, la ventilation se met en vitesse de confort afin d’éviter un trop gros brassage d'air donc une sensation de froid ou de chaud, et éviter aussi la scarification de l'air.
2 : Vous avez mis la vitesse de ventilation en mode "AUTO".
25 avril 2017 à 08:26
forum consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour. Chez Hitachi, les carte UI sont souvent incriminées.
23 avril 2017 à 20:39
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dom a une bonne idée, en effet si la sonde est décalée, celle-ci ne peut donner la bonne info.
Il faudrait si vous le pouvez effectuer trois mesures sur cette sonde, hors tension la débrancher et la démonter, prendre les valeurs ohmiques, dans la main (32°C env), en ambiance (22/23°C) et dans un bol avec de la glace proche du 0°C, nous transmettre ces valeurs.
23 avril 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour le retour d'infos et ce complément de manipulations.
23 avril 2017 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
3.5 + 2 = 5.5 kW logique Donc 5.6 = OK.
Après comme AAC chacun sa méthode il est à son compte et profite de son expérience donc logique aussi.
Mais j'insiste, quand un bon et beau bilan thermique est effectué, rien ne vaut cela.
21 avril 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Toshiba est une bonne marque aussi, en il y en a trois sur le marché, Toshiba, Mitsubishi électrique et Daikin.
Il y en a d'autres comme LG, Airwell, mais souvent problème de pièces détachées et pratiquement au même prix que le haut de gamme.
Donc pour en revenir un devis sur un coin de table, non, le ratio non plus, si vous ne voyez pas le vendeur sortir son mètre laser pour calculer les pièces c'est tout faux, déjà il suffit de voir vos deux devis actuels, le deuxième est moins cher pour plus puissant, le calcul n'est pas le même pour les deux pièces. shocked
On en revient donc au bilan thermique, qui se calcule en M3 pas en M² qui peut vous faire faire de économies d'achat.
En effet comme expliqué par cathars l'exposition, NSEO, les M² des fenêtres, les murs au soleil, ainsi qu'à l'ombre, le sol, la hauteur de la pièce, le plafond, les stores, l’apport calorifique, par un ordi, lampes le nombre de personnes dans la ou les pièces tout cela compte aussi bien pour ce bilan thermique que pour votre portefeuille.
Un calcul au plus juste peut diminuer votre facture de 10 à 15%.
20 avril 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez raison de nous communiquer vos inquiétudes.
En parcourant ce forum vous verrez qu'un bilan thermique est obligatoire et nécessaire.
D'où cette histoire de 7/8°C qui ne veut rien dire du tout.
Ne connaissant pas cette société, et ayant un doute, je pense que celle-ci effectue un ratio et non un calcul.
Du coup le devis est pas mal, comme pro et sans être certain que ce gars soit un pro (ce qui veut dire qu'il y a "anguilles sous roches").
Lui demander ses attestations d’aptitude et de capacité et notamment en ayant la possibilité de contrôler sur internet ses dires.
Ah Ah là c'est moins drôle...
Ne pas hésiter à nous contacter.
19 avril 2017 à 16:36
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ben, c'est ce que j'ai écrit Dom !!!!!! La même chose. NON ?
En fait l’idéal pour éviter le zoning (je ne suis pas trop partisan de ce système) est d'avoir son propre split gainable ou pas, la gestion est plus simple, pas forcément plus cher, mais dans votre cas ce serait la place extérieure qui serait manquante.
Ou encore un mini VRV de chez Daikin qui marche très bien et qui pourrait être intéressant dans votre cas, une UI dans chaque pièce et une seule UE pas trop imposante tant en bruit qu'en taille.
On en fait de plus en plus pour des appartements avec gainable.
18 avril 2017 à 15:45
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si les modèles sont les mêmes je ne vois pas de contre indications.
18 avril 2017 à 15:35
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer une carte de commande par une autre bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ça existe un système de chauffage type convecteur gainable à rajouter en série sur le gainable ?
Oui, il existe un système de résistances électriques que l'on rajoute en cas de température très basses en dessous de 0°C mais cela était valable pour un système avec du R22 ou R407C le COP étant très bas dans des températures très basses on va dire à partir de 0, -5°C, une sonde donnant cette information donnait l'ordre de démarrage de cette résistance électrique.
Mais avec les systèmes inverter on peut aller jusque -15°C avec une perte du COP certes, mais avec une bonne isolation et sans trop de ressenti, une cheminée, granulés ou convecteurs peuvent très bien compléter cette "déficience" de température qui n'est que passagère dans une année.
17 avril 2017 à 19:58
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Une PAC doit être dimensionnée. Si trop petite, problème en forte saison
Si trop grande, problème en inter saison.
Rien à voir avec la saison.
Si trop puissante et bien trop puissante, si pas assez et bien pas assez. Un calcul au plus juste est nécessaire.
17 avril 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Allez on s'amuse et Joyeuses Pâques.
Pour info 1 Mwh = 1 000 000 kwh.
Vous avez consommé 6000 Kw à l'année et non à l'heure.
Ce qui nous fait 8760 h/an.
Donc 6000/8760=0.685 Kwh = 0.000685 MWh
Oui-non ?
17 avril 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour. Ah quand même 200 UI ça va prendre du temps.
Bon courage.
17 avril 2017 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr, je vous vois bien fermer les registres manuellement et les ouvrir pour une régulation de température. sweat
17 avril 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Surdimensionner une clim : Surtout pas, le risque 1er est que les séquences de démarrage seront trop près l'une de l'autre, on appelle cela des courts cycles, ce qui engendre des dysfonctionnements fluidique et mécanique.
Pour les sondes, en principe elles donnent une info à l'UI qui va retransmettre cette info à l'UE en cas de demande de chaud ou froid, gérer l'ouverture et la fermeture du volet.
En info aussi, le système inverter si une seule pièce demande du chaud par ex, l'inverter démarrera à fond puis s'adaptera en puissance pour cette seule pièce.
16 avril 2017 à 12:32
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
5 à 6MWh/an
Si ce sont des méga Watts, là il faut une usine de production, sinon cela ne va pas suffire.
Il faut savoir que comme je l'ai dis un bilan thermique est nécessaire afin d'optimiser au maximum vos besoins.
Ce n'est pas parce-que il y a tant en chauffage dans une maison qu'il y ai forcement besoin de cette puissance.
Je vous dis à nouveau qu'il faut aussi une autorisation du syndic pour la pose de l'UI sur le balcon, sinon le risque d'aller au devant d'ennuis de réglementation et de voisinages sont à craindre.
Pour les registres motorisés, ils s'installent un sur chaque gaine de soufflage pour chaque pièce définie un exemple ci-joint avec, une sonde par pièce pour fermer ou ouvrir le volet en fonction de la température demandée dans chaque pièce.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation pompe à chaleur air/air

16 avril 2017 à 10:10
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un bilan thermique ne se fait pas comme cela, à l'aventure et sans aucune donnée.
L’idéal est de contacter différentes sociétés afin justement, de vous faire plusieurs devis avec différentes puissances et marques. Déjà on pourrait éventuellement commencer avec un 10 kW mini, 10/12000€ mini pour le prix de l’installation en basique, avec des registres motorisés pour chaque pièce, commande, etc. Mais là c'est plus cher.
Une question, l'UE vous la mettez ou car pour une taille de machine comme celle-ci il faut de la place et surtout une autorisation du syndic.
15 avril 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Maintenant à vous de jouer. Il faut "arrêter la ventilation en mode chaud une fois la température atteinte".
Faites un essai. Un retour serait sympa.
Merci.

Réglage install par21maa 2 1.pdf
Réglage installateur par30 et par31.pdf
14 avril 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
OK, d'après vos descriptions je me doutais que l'installation était correctement effectuée ce pourquoi, j’étais parti sur les sondes, en effet il est possible qu'il y ait un réglage à faire.
Je vais essayer de voir avec Mitsubishi, afin d'avoir une réponse.
C'est bon je l'ai eu et la réponse avec.
En fait et vos mesures coïncident avec leurs dires avec cette sonde déportée ils calculent un enlèvement de 4°C pour la stratification de l'air.
Donc dans votre cas il faut supprimer cette stratification afin de résoudre ce problème de 4°C de décalage.
Je dois recevoir la doc.
Dès que je l'ai, je vous la communique afin d'effectuer la manipulation.
14 avril 2017 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, nous allons essayer.
Citation :
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
Non cela pourrait être un manque de gaz.
Dans ce cas les dégivrages sont incorrectement effectués.
Il faudrait faire un essai, mettre à fond en chaud température maxi, et ventilation maxi, attendre 20 minutes env et nous donner la température de soufflage.
Faire un essai en froid nous dire la température de reprise au niveau de la grille de reprise et la température de soufflage en sortie de soufflage directement.
Dans la mesures de vos possibilités, ces infos nous seront précieuses pour une bonne 1er approche.
14 avril 2017 à 14:41
forum consulter ce sujet Bruits anormaux à partir des consoles sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui cathars a raison.
Vous faites parti des exceptions.
Une question : l'extension vous l'avez prise au début de l’achat ou au bout des 2 ans d'utilisation ?
Mais personnellement je ne ferais pas autant d’éloges, car dans 90% des cas, ces raccords sont fuyants.
En effet la plupart du temps quand nous sommes appelés le problème est la fuite sur ces fabuleux systèmes Readyclim.
Le seul souci est que généralement le jour où il y a ce genre de problème, le seul conseil que nous donnons aux clients, est : allez voir votre revendeur, des grandes surfaces de bricolage, qui ne feront rien sauf qu'il faut ramener la machine, l'envoyer chez le fabricant, si c'est possible, et finiront par vous dire que c'est irréparable.
Ceci-dit vous avez certainement bien suivi les instructions d'installation, d’où votre satisfaction sur ce matériel.
Il faut savoir aussi qu'en cas de désaccouplement pour X raisons, il y a une perte de fluides dans l'atmosphère, Oh que quelques grammes, mais le fait d'accoupler de nouveau donc perte de fuite finira au bout de quelques manipulations de ce genre un manque de gaz important qui engendrera un dysfonctionnement, voire casse du compresseur.
En attendant.
14 avril 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Avis retour d'expérience monosplit DC inverter Airton sur le forum Climatisation

Bonjour. Vous avez pris vos mesures avec quel type de thermomètre ? Électronique ou liquide ?
Après il faut savoir où est placée la sonde, sur un mur côté froid/chaud ?
Vos mesures ont peut-être été prises en plein soufflage de l'UI ?
Normalement les mesures se font en plusieurs points dans la pièce puis, on effectue une moyenne avec un thermomètre électronique.
Que la sonde varie c'est un fait, mais ce n'est pas pour cela que celle-ci soit bonne, pour cela il faut effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, la main (32°C), un bol de glace (proche du 0°C et température ambiante (20°C environ).
Il faut savoir aussi si la sonde d'ambiance prend la main pour la régulation ou celle de la commande ou les deux ensembles.
Pour cela il faut rentrer dans les paramètres. Là il faut appeler Mitsubishi, à moins qu'un collègue sympa puisse vous guider.
14 avril 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Derrière l'écran il ne va être facile de vous répondre.
Il va falloir nous en dire plus et le plus précis possible.
Ce peut être n'importe quoi, la volute de soufflage qui frotte, le plastique qui craque, un sifflement soit par le passage du fluide (manque de fluide), soit par la volute de soufflage, un bruit électronique carte de l'UI, pompe de relevage, transmission de bruits de l'UE vers l'UI, etc... Un enregistrement, pas trop court si possible, pourrait aussi nous aider.
14 avril 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Bruits anormaux à partir des consoles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Le devis a une ligne qui précise : pose et fourniture de bordures (33 mètres linéaires).
Je peux refuser de payer cette ligne puisque ce n'est pas ce qui était prévu initialement
Dans ce cas en arrangement avec l'entreprise, le devis reste le même, mais la modification des travaux reste à leur charge.
Cela revient au même.
Lire la question 1823, la loi Hamon pourrait vous être utile.
13 avril 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Surcoût devis pour réalisation de travaux sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Pourquoi pas ? Voir si le N° du code barre correspond.
13 avril 2017 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oups, c’était la question 1823 : Histoire de devis payant sans avoir prévenu
12 avril 2017 à 15:34
forum consulter ce sujet Arrêt des travaux à la demande du client sur le forum Litiges Travaux

Bonsoir.
Un peu comme une résistance chutrice ?
11 avril 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui.
11 avril 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Lire les réponses de la question 1822 : Problème garages mitoyens étanchéité
11 avril 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Arrêt des travaux à la demande du client sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Il peut y avoir des imprévus sur un chantier, ça on peut le comprendre, par contre si le fait vient de l'entreprise elle est responsable, de plus un devis est un devis signé et accepté, le fait d'avoir une erreur d'une sortie d'écoulement et de l'effectuer à l'opposé je ne vois pas ce que cela engendre comme surcoût.
11 avril 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Surcoût devis pour réalisation de travaux sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
En attendant part d’honnêteté ou pas, il m'est arrivé plusieurs fois de me planter dans un devis et bien tant pis pour moi, le travail a quand même été effectué.
11 avril 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Si vous lancez les moteurs à la main cela voudrait dire que la capacité de démarrage est HS, la remplacer.
Si vous ne savez pas comment faire, appeler un électricien ou mieux un frigoriste.
11 avril 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC, Et oui, les oiseaux aiment bien l'isolant pour nidifier, l'inconvénient du manque d'isolant serait une petite perte de puissance et un mauvais échange.
Je vous conseillerais donc de refaire cette isolation soit par un pro soit par vous-même avec le bon diamètre des tubes, ceux-ci varient en fonction des puissances, 1/4, 3/8, 1/2 X par x mètres, plus colle, plus scotch plus temps passé cela peut être long.
Je vous conseillerais aussi une fois la réfection de l'isolant, d'enfermer les tubes au maximum soit dans des moulures soit dans des gouttières à l'envers de la couleur du mur ou toit, bref en adaptation.
11 avril 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi où sont positionnés les codes erreurs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors, j'ai eu Daikin, pour la plus grosse taille (42) vous avez une chance sur 3 pour tomber sur la bonne, étant donné comme je vous l'ai expliqué le diamètre des tubes est le mème pour toutes vos UI 1/4-3/8, le seul moyen de retrouver chaque taille d'UI, est d’accéder au moteur ventilation et suivant la réf étant donné que le débit est différent suivant les tailles il serait donc possible de les différencier par ce moyen.
Par contre pour les tailles 15 comme je vous l'ai expliqué aussi celle-ci fait 1 cm de moins en hauteur donc plus facile de retrouver les capots ne correspondant pas aux tailles 42/35 et 20.
Espérant avoir été assez explicite.
11 avril 2017 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ah ! cela se complique car j'aurais pu éventuellement arriver à les départager par le diamètre des tubes mais ceux-ci sont tous en 1/4-3/8. Et tous de la même taille (mesures) sauf les 2 puissances 15 qui fait un cm de moins en hauteur que les autres, on peut retrouver les bon capots. C'est déjà ça.
Pour les les 3 autres 42/35/20 il y a peut-être un truc, comme la taille (ou puissance) écrite sur la carte électronique de chaque UI ou marqué quelque part, il va falloir chercher.
Entre nous, si vous commencez comme ça, comment va être la suite de l’installation ? car déjà pour un split seul c'est un métier, mais un multi, j'en parle même pas !
10 avril 2017 à 20:28
forum consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est malin ça tonguetongue. Donnez-nous le listing des réf UI SVP.
10 avril 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Elle est tombée en panne en 2011, le démarreur a grillé
Qu'entendez-vous par démarreur ?
Vous voulez sans doute parler du contacteur de démarrage, du coup si vous voulez mettre un démarreur progressif Abb... ne sera pas adapté du tout pour ça.
Mais rassurez-moi c'est bien une PAC tout ou rien (enfin c'est ce que j'ai vu sur la doc) et non une INVERTER ?
Quel type de gaz ? Je crois R407C.
Donc pour moi comp Scroll, généralement très résistant, avant de casser il faut y aller, je pense que c'est le contacteur qu'il faut changer, attention normalement c'est du TRI 380 V avec bobine 220 V (à vérifier), si vous pouvez envoyer une photo serait bien, ainsi que le schéma électrique.
Car je pense aussi que cette carte gère non seulement le démarrage compresseur mais aussi pour toute la régulation.
10 avril 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne comprends pas trop ce que vous demandez, car si vous voyez l’étiquette vous devez voir la référence. Non ?
Une photo peut-être, afin de vous aider au mieux. Par exemple FTX 25..., 35...., 50....
Si vous voulez savoir où doit être chaque UI dans chaque pièce définie, pour cela il faut faire une étude thermique pour chaque pièce. Ce qui va définir l'UE qui doit être une 5 MXS ..... ?
Un peu plus de renseignements SVP.
10 avril 2017 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un devis est un devis, signé et accepté. Si l'entrepreneur s'est planté tans pis pour lui./
Le risque est que l'entrepreneur menace ou n’exécute pas les travaux correctement.
Dans ce cas si vos premières démarches amiables (par téléphone, etc.) restent vaines, adressez-lui une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure d'exécuter ou de terminer les travaux, dans un délai que vous préciserez.
L'envoi d'une lettre de mise en demeure est le préalable nécessaire avant toute démarche en justice.

Si la mise en demeure ne suffit pas, vous pouvez aller plus loin et demander en justice : l'exécution forcée des travaux, au moyen d'une requête en injonction de faire ou, en cas d'urgence, en utilisant la procédure de référé-provision, l'autorisation de faire exécuter les travaux non effectués par une autre entreprise, aux frais de la première (article 1144 du Code civil), l'annulation du contrat pour inexécution (article 1217 du Code civil).
Si l'arrêt des travaux vous cause un préjudice particulier que vous pouvez prouver, vous pouvez demander des dommages et intérêts à l'artisan fautif (article 1231-1 du code civil).
09 avril 2017 à 19:21
forum consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Il peut y avoir un autre souci, supposons qu’ultérieurement vous ou un futur propriétaire décidiez de changer de place ce boitier et le câble qui va avec, pour X raisons ! qui paie les dégâts causés à son mur ?
Peut-être comme expliqué par GL un arrangement serait le mieux, simplement en lui donnant un coup de main pour la construction de la clôture, tout du moins sur la partie susceptible d’être problématique pour l'implantation de cette clôture, cela engagera certainement de bonnes relations et pourrait résoudre les problèmes de chaque côté.
Vous pouvez peut-être en discuter devant un apéro, pourquoi pas ?
09 avril 2017 à 10:57
forum consulter ce sujet Branchement EDF passe sous le terrain du voisin sur le forum Litiges Travaux