Bonsoir.
Alors, après avoir changé la carte et d'après vos constatations, je verrais bien un manque de gaz l'alarme est tirée. shocked shocked shocked
Car un dégivrage fréquent peut être dû à ce problème ou encore une ou plusieurs sondes de votre UE votre installateur si c'est lui qui a effectué le changement des cartes devrait pousser un peu son diag !
Mais je verrai bien un manque de gaz ?
Mais d'après ce que vous dites :
Citation :
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Ce qui est super en pression / température.
Citation :
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Non pas forcément cela dépend des constructeurs avec Toshiba je pense que la sonde UE extérieure va donner l'info, il faudrait absolument que votre société contrôle les sondes de votre UE. Les valeurs de ces sondes sont assez classiques 25°C= 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Mais pour l'instant je reste sur un manque de gaz ou peut être un mauvais tirage au vide à la mise en service.
Qui a effectué cette mise en service ?
15 décembre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci d'avoir donné suite. Bonne soirée.
15 décembre 2016 à 20:20
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAR-3u1 fait des bip bip sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
Mettre les manos ne veut rien dire du tout, afin de savoir si la quantité de gaz est bonne il faut absolument adopter la méthode décrite dans ma réponse 3 il n'y a pas d'autres alternatives./
D'une manière ou d'une autre il va être obligé d'effectuer cette opération je dis bien OBLIGÉ, car le fluide doit être récupéré pour être détruit ou reconditionné.
Il est formellement interdit de dégazer dans l'atmosphère, si votre société qui doit intervenir ne le fait pas, vous, je dis bien vous, seriez complètement hors la loi et responsable. De plus vous le payez dans le devis ça c'est aussi obligé.
Pour votre devis dont on ne connait pas le prix ?
A vous de choisir, et rien ne vous oblige à signer de suite une autre consultation d'une autre société est parfaitement possible.
15 décembre 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque mais c'est le plus classique en montage chez tous les constructeurs.
Peut-être qu'une photo de votre UI pourrait nous aider un peu plus ?
15 décembre 2016 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils démontage moteur unité intérieure clim Skiron sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale quand on change le compresseur on change la carte inverter, ce n'est pas une obligation, mais recommandé. C'est ce à quoi je pense pour la panne P26 ? A confirmer par Aldes.
Aldes est une société qui est plutôt dans tout ce qui est ventilation, VMC etc. Ils se lancent peut-être dans le domaine de la clim qui est assez proche de leur premier job.
15 décembre 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme le panneau doit être motorisé, soit le moteur est HS soit la carte UI, ou tout simplement le connecteur côté moteur si il y en a un qui est débranché ou côté carte, à vérifier.
15 décembre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne panneau ouvrant inverter clim Atlantic Fujitsu ASYG Luca sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En façade il doit y avoir trois ou quatre leds dans l'ordre opération / timer / turbo et parfois en plus opération / timer / fan / filter. Nous dire lesquelles clignotent.
14 décembre 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Normalement il y a une vis sur l'axe du moteur.
L'accès se fait par un passage à travers la volute de soufflage sur le côté droit de l'appareil UI, dévisser la vis avec soit une clé 6 pans soit une vis cruciforme, une lampe sera nécessaire.
Ci-joint une photo d'une clim Daikin mais c'est la même chose.


14 décembre 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils démontage moteur unité intérieure clim Skiron sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour être certain qu'il n'y a pas de fuites il faut :
1- retirer le gaz, le peser,
2- si le poids correspond aux prescriptions constructeur,
3- là il y a de forte chance que le compresseur ait cassé mécaniquement et il n'est pas nécessaire de changer la carte. Tout du moins la tester avant.
4- si manque de gaz, le mauvais fonctionnement a entraîné de mauvaises infos sur la carte (pour résumer) casse due aux différentes surchauffes et dysfonctionnements parfois les sondes sont bonnes à changer aussi.
Par contre on va reprendre un peu : "Toutes tournent ! Intérieur comme extérieur. Sauf que ça ne produit ni chaud, ni froid..."
Vous m’inquiétez le compresseur tourne ? Si oui, vous avez mis les manos ?
13 décembre 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je fais venir des spécialistes avec pignon sur rue mais pour eux Samsung c'est pas de la clim c'est de la m...
Heureusement qu'ils ont pignon sur rue ? huffy lol huffy lol
Pour moi plus de gaz et quelle que soit la clim ils auraient dû vous proposer une recherche de fuite.
AAC pourra certainement vous aider dans la mesure de ces moyens de parcours.
13 décembre 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui cela arrive de temps en temps. Il suffit de changer la petite carte.
13 décembre 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Plus de voyant vert clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour les vibrations pouvant provoquer la casse du compresseur ça je n'y crois pas trop, mais bon avec un bon de dépannage datant le fait, pourrait peut-être pris en compte, vous pouvez toujours essayer.
Citation :
L'unité tourne, mais ne produit ni chaud, ni froid. Les pressions sont normales.
Laquelle tourne UI ou UE ?
Citation :
Les pressions sont normales
Qu'entendez-vous par là ?
13 décembre 2016 à 19:29
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ceci dit en passant je pense et d'après vos dires que votre installateur est sérieux donc si un souci de plot ne pas lui incomber la faute ou griefs ainsi que cette marque qui a quand même un gros potentiel sur rue.
Ce que j'ai dit sur mon post précédent est quand même assez rare.
11 décembre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les mesures que vous nous avez donnée sont assez proches.
On peut procéder autrement, débrancher et démonter les sondes, prendre 2 mesure 0°C env un bol avec des glaçons, une dans la main 32°C env.
Nous donner les valeurs.
11 décembre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonjour
Citation :
Cela arrive t-il que d'avoir un problème sur les supports antivibratiles alors que la machine est neuves ?

Oui cela m'est déjà arrivé, il ni avait mêmes pas de plots sous le compresseur, venant directement d'usine, une erreur sur la chaine de montagesadsad
A vérifier aussi: regarder si il y a pas de fixations sous le compresseur pour une histoire de transport, un peu comme une machine à laver le linge neuve.
11 décembre 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement on ne travaille qu'avec une seule commande ou filaire ou infra rouge pas les deux.
Citation :
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
Cela ne veut rien dire si vous ne nous donnez pas la température à laquelle ces mesures ont été prises.
En principe 25°C = 20 K ohms, 20°C = 25 K ohms.
D'après vos relevés vous êtes entre 36 et 41°C.
11 décembre 2016 à 09:58
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Généralement quand on entend un ou plusieurs bip c'est la commande sans fils qui transmet un ordre donné par une personne.
Il se peut qu'il y ait eu un concours de circonstances juste au moment où vous avez entrepris de nettoyer la clim et notamment les filtres un ou plusieurs bip se sont fait entendre comme avertissement du nettoyage ????
Citation :
Je n'ose pas la rallumer par peur que quelque chose se casse ou qu'elle prenne feu
Ça je ne pense pas que ça arrive.
Ne pas hésiter à rallumer votre PAC et voir ce qui se passe.
Si problèmes nous contacter de nouveau.
10 décembre 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAR-3u1 fait des bip bip sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Peut-on le faire avec le mode 10 au lieu de 20 ?
Oui c'est pareil.
Mais si le code 3 n'est pas en 20 il ni sera pas en mode 10.
Citation :
Elle affiche 28* et reprise 15
15°C en reprise c'est peu il fait froid chez vous ? ou la reprise n'est pas gainée ?
10 décembre 2016 à 17:37
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour. Un caoutchouc épais devrait faire l'affaire.
10 décembre 2016 à 15:45
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'accord. Je pense qu'il va falloir reprendre le problème à la base, il se peut que les supports antivibratiles du compresseur lui-même soient défectueux. Prévoir avec votre installateur le remplacement sous garantie.
Il existe chez certains constructeurs comme Mupro, Aldes des supports antivibratiles.
10 décembre 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai oublié de vous dire qu'il faut une fois votre réglage effectué appuyer sur horloge/horloge barrée pour confirmer votre réglage.
"Je n'ai pas le chiffre 3" c'est possible, seulement sur les unités M8 / MA / NA.
"Après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites)."
Waouh... il aurait mieux valu changer la batterie.
"Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?" Oui les deux sondes donnent l'info de température et l’électronique fait une moyenne.
10 décembre 2016 à 15:28
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'irai pas aussi vite pour changer le moteur et la carte. Effectuer un contrôle des sondes.
Si vous le pouvez nous transmettre une belle photo du schéma électrique apposé sous le capot du dessus de votre UE afin de vous aider au mieux.
10 décembre 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
A mon avis à part quelqu'un qui a besoin de pièces et pour vous débarrasser.
Je pense que vous gagneriez plus à vendre vos appareils à la ferraille.
Appareil dégazé par un pro bien sûr.
10 décembre 2016 à 12:13
forum consulter ce sujet PAC Thermoseme TE110A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Pourquoi ? Vous avez deux commandes filaires et infra rouges différentes sur 2 UI différentes ?
Vous avez 2 UE aussi ?
10 décembre 2016 à 12:10
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Re, par contre la batterie existe toujours chez Daikin.
08 décembre 2016 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Lire la question 3684 : Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
08 décembre 2016 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement le ventilo extérieur doit tourner en vitesse maxi afin de prendre le maximum de "calorie".
S'il régule c'est peut-être normal de la part du constructeur. Fabriqué comme cela ?
Soit manque de gaz.
Soit une sonde qui est décalée dans l'UE.
08 décembre 2016 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Appuyer 5s sur le bouton test "00" clignote, aller avec le bouton temp jusque mode 20, puis avec le bouton horloge aller au code 2, un chiffre doit s'afficher 1 ou 2 ou 3.
1 = sonde télécommande + unité
2 = arrêt sonde télécommande
3 = sonde télécommande seule.
Si vous voulez savoir si la sonde est OK : appuyer 5s sur le bouton test "00" appuyez de nouveau 5s sur le bouton test
"40" apparait avec le bouton temp allez sur mode 41 en appuyant successivement sur le bouton horloge.
0 = valeur en °C sonde télécommande
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur.
08 décembre 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi les références des machines UI et UE ? Merci.
08 décembre 2016 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème cassette Hitachi panne S10 sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il y a un pressostat de sécurité BP (basse pression) Non le compresseur ne doit pas démarrer, de même s'il y a un défaut qui normalement doit rester en mémoire jusque qu'il soit réarmé notamment par coupure de courant.
Si votre problème persiste couper l'alimentation de votre installation.
Sinon risque de casse du compresseur.
08 décembre 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Fonctionnement du compresseur sans gaz PAC Hitachi RAM 71QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet il vaut mieux éviter de poser directement sur poutres / sol un appareil ayant un moteur ou risquant d’émettre une résonance, et comme dit par AAC vous avez vous-même trouvé la réponse à votre question : "Un système pour suspendre l'unité intérieure qui absorbe les vibrations".
4 crochets fixés sur les poutres dans les combles avec chaînettes ou filins acier ou 4 tiges filetées et normalement ce désagrément devrait disparaître.
08 décembre 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour moi, l’installation est correcte, on peut toujours l’améliorer un peu avec des silent bloc comme sur les photos en réponse 10, mais je ne pense pas que cela fasse vraiment grand chose de plus, par contre faire une isolation supplémentaire entre la barre de maintien et le mur, oui pourquoi pas.
08 décembre 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation

Bonsoir.
OK et bien voilà nous aurions dû commencer par là, R407C là ce n'est pas du tout la même chose, ce gaz est très particulier, une micro fuite et c'est foutu. cry
Il faut donc appeler une vraie société de clim pas des chauffagistes, ils n'y connaissent rien, identifier la ou les fuites, effectuer un test azote à plus de 30 bars pendant 24 / 48 / 72 H si besoin est.
Être certain que tout le circuit frigo est vraiment étanche. Et là dessus votre installation devrait durer dans le temps.
A savoir : on ne rajoute jamais de fluide sur ce type de gaz. C'est impossible, techniquement et physiquement.
07 décembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage climatisation Aucma sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet ce n'est pas grand chose mais cela peut aider financièrement.
Et de plus influencer la sonde qui dit : je veux du chaud.... funk funk
Bien sûr cela dépend de l'installation. tongue
07 décembre 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Avis climatisation et hygrométrie sur le forum Climatisation

Bonsoir.
OUI, je ne pourrais rien vous dire d'autre.
Simplement que les Schrader sont différents suivant le type de fluide frigorigène.
Si vous voulez en savoir plus poser vos questions !!! loveliness sleepy loveliness sweat
07 décembre 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Informations valve Schrader clim Inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Normalement le compresseur est déjà sur plots anti vibratiles, et votre installation est tout à fait correcte, cette installation est tout à fait classique et normale.
L'installateur a-t-il mis en bas les réglages du support ?
Il se peut aussi que suivant votre isolation extérieure celle-ci transmet des bruits qui en chauffage seront plus importants.
Tout cela est lié aux basses fréquences. J'ai eu souvent le cas, mettre l'UE sur des dalles de jardin et le problème sera résolu.
07 décembre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vu vos multiples réparations sur l'UI cette batterie aurait dû être changée d'office, en effet beaucoup de problèmes sur les batteries surtout sur l'UE problème de conception, ce pourquoi je suis étonné pour les soudures sur cette UI.
Et comme AAC certainement un manque de gaz. Donc encore des fuites.
Les manipulations techniques que vous essayez de faire ne résoudront pas cette panne.
Au contraire stoppez tout afin d’éviter de casser le compresseur, et appelez une société pour une éventuelle réparation ou changement batterie.
06 décembre 2016 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Avez-vous essayé : pièces clim.com ?
J'ai trouvé votre moteur réf: PMRAC40CNH2S19 - MOTEUR VENTILATEUR, pour : 194,40 €.
06 décembre 2016 à 17:54
forum consulter ce sujet Bruit bloc extérieur clim Hitachi rac50nh5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En inverter avant que la température soit "régulière" il faut attendre 20/30 min de fonctionnement c'est normal, mais en principe, la ventilation ne se mettra en fonctionnement ventilation et en commençant doucement qu'à partir de 37°C sur la batterie de l'UI. Chez tous les constructeurs c'est comme ça.
06 décembre 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet le déplacement d'un élément comme une pompe de relevage qui soit dit en passant est d'une évidence, et si cela peut se faire, permet d’éviter ce genre de désagrément, mais pas toujours évident à effectuer. lol lol lol lol
05 décembre 2016 à 20:45
forum consulter ce sujet Pompe de relevage assez bruyante sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les températures que vous nous donnez, cela semble correct pour une clim de 12 d'âge.
Mais avec des températures extérieures actuelles ma réflexion est peut être fausse.
Une question c'est quoi comme gaz ?
05 décembre 2016 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage climatisation Aucma sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet elle doit clignoter 1 X ce qui voudrait dire qu'une UI n'est pas raccordée.
Soit la carte UI soit la carte UE (la plus probable).
Dans ce cas suivre les conseils de Dom.
05 décembre 2016 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas facile de vous répondre tout dépend de votre installation, y a-t-il une reprise d'air en volume de la pièce à traiter ?
Ou, est-ce une reprise dans les combles ?
Dans l'ensemble je dirais simplement oui, mais pleins de critères rentrent en compte.
Le système inverter va réguler en fonction des températures extérieures et intérieures.
05 décembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Température sortie de bouches Mitsubishi PUHZ-RP140VKA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez aussi les SI 30 de Sauermann.
05 décembre 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Pompe de relevage assez bruyante sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il n'existe pas de code pour enlever le code erreur s'il y en a un.
Par contre avez-vous des clignotements en façade de votre UI opération - timer et turbo ?
Si oui lesquelles ? Ou autre comme ER1 ER2 etc.
05 décembre 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Samsung AQV18PSBN sur le forum Climatisation

Re, refaire un essai une fois le compresseur refroidit, juste pour voir si le compresseur démarre, car normalement avec cette marque et en inverter une sonde stoppe tout par sécurité afin de ne pas casser le compresseur.
05 décembre 2016 à 07:26
forum consulter ce sujet Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un manque de gaz. Comme AAC, l'expression par le seul fait de mettre les manos est donné par un pro et ne veut rien dire, de plus quand il les a enlevés, du gaz a dû certainement été mis dans l’atmosphère donc une perte supplémentaire de la machine.
05 décembre 2016 à 07:23
forum consulter ce sujet Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme expliqué par AAC si en mode froid vous n'avez un delta T°C de au moins 10/12°C entre le reprise et le soufflage en système inverter et en règle générale pour n'importe quelle marque.
Le manque de gaz est à prendre en compte.
ATTENTION on ne rajoute jamais de gaz on refait tout en neuf après une recherche et réparation de fuites.
04 décembre 2016 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage climatisation Aucma sur le forum Climatisation

Bonjour. Si vous augmentez le point de consigne.
04 décembre 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Avis climatisation et hygrométrie sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Combien de fois clignote la led LD304? Mais a priori ce serait une erreur de com entre UI et UE.
1. Câble mal connecté.
2. Câble ouvert.
3. Circuit d'interface entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.
Ouvrir chaque UI et vérifier si une led est allumée ou clignotante sur ces UI, si OK certainement la carte PCB de l'UE.
Mais le plus souvent la carte UE est incriminée.
04 décembre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5 sur le forum Climatisation