Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
07 août 2022 à 11:38

Bonjour,
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
06 août 2022 à 14:51

Bonjour,
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
06 août 2022 à 14:46

Bonjour,
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
06 août 2022 à 11:25

Bonjour,
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
06 août 2022 à 11:23

Bonjour.
En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
06 août 2022 à 10:13

Bonjour.
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
06 août 2022 à 10:04

Bonjour, si vous en faite fonctionner une seule UI que se passe t'il ?
06 août 2022 à 10:00

Bonjour, n'ayant pas plus d'éléments, il va falloir peut ètre la remplacer de nouveau ?
06 août 2022 à 09:58

Bonjour, si les diamètres correspondent, en règle générale 3/8-1/4oui vous pouvez conserver les liaison, mais en plus il faut les rincer avec un produit spécifique, en fait pour éliminer les résidus d'huile qui ne sont pas forcément compatibles avec le nouveau gaz. Pour rallonger un tube oui, possible aussi, même diamètre bien sur, soudure à l'argent, voir avec un installateur, attention aux métrés entre UI et UE à respecter.
06 août 2022 à 09:57

Bonjour.
Je verrai plus le moteur par lui même qui aurait un souci.
Je verrai plus le moteur par lui même qui aurait un souci.
06 août 2022 à 09:48

Bonjour, une SI30, un peu plus puissante et pas forcement plus chère.
06 août 2022 à 09:46

Bonjour, effectivement, c'est une pompe de relevage de marque Sauermann, qui sert au relevage des eaux condensées.
06 août 2022 à 09:44

Bonjour, avez-vous une pompe de relevage ?
06 août 2022 à 08:35

Bonjour.
C'est simple, vous avez démonté la clim sans savoir, vous auriez du "ramener" le gaz dans l'UE, ensuite après remontage tirage au vide et ouverture des vannes.
Du coup appeler un vrai frigoriste.
C'est simple, vous avez démonté la clim sans savoir, vous auriez du "ramener" le gaz dans l'UE, ensuite après remontage tirage au vide et ouverture des vannes.
Du coup appeler un vrai frigoriste.
06 août 2022 à 08:34

Bonjour, le multicouche sert pour l'eau non pour un circuit frigorifique.
30 juillet 2022 à 17:44

Bonjour, cela ne sert à rien.
30 juillet 2022 à 17:43

Bonjour,
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
30 juillet 2022 à 17:42

Bonjour,
Votre bidon doit être plus haut que l'évacuation, ce petit tube sert pour une évacuation en gravitaire.
Votre bidon doit être plus haut que l'évacuation, ce petit tube sert pour une évacuation en gravitaire.
30 juillet 2022 à 17:39

Bonjour,
Je suppose que votre installateur a effectué une étude, il engage donc sa responsabilité et la qualité de son travail, en étant certain que cette société est bien une société frigorifique et non un chauffagiste.
Pour moi, le devis serait cohérent.
Je suppose que votre installateur a effectué une étude, il engage donc sa responsabilité et la qualité de son travail, en étant certain que cette société est bien une société frigorifique et non un chauffagiste.
Pour moi, le devis serait cohérent.
30 juillet 2022 à 17:36

Bonjour, code 02 correspond à coupure BP, ce qui veut dire manque ou plus de gaz dans l'installation.
24 juillet 2022 à 19:18

Bonjour, comme les tubes sont plus gros, faire un léger complément de charge, c'est quoi le nouveau gaz ?
24 juillet 2022 à 18:37

Bonjour, manque de gaz, un conseil appeler un frigoriste avant de tout casser.
24 juillet 2022 à 18:34

Bonjour,
Il existe peut-être un tube d'évacuation derrière la clim, un petit tube avec un bouchon.
Si c'est le cas mettre la clim un peu en hauteur jusque concurrence du rebord de fenêtre par exemple, puis rallonger ce tube avec un autre pour mettre dehors en gravitaire.
Si pas possible vider régulièrement votre bac jusque qu'il n'ait plus Hu% dans la pièce.
Il existe peut-être un tube d'évacuation derrière la clim, un petit tube avec un bouchon.
Si c'est le cas mettre la clim un peu en hauteur jusque concurrence du rebord de fenêtre par exemple, puis rallonger ce tube avec un autre pour mettre dehors en gravitaire.
Si pas possible vider régulièrement votre bac jusque qu'il n'ait plus Hu% dans la pièce.
24 juillet 2022 à 11:31

Bonjour, c'est quoi comme gaz ?
24 juillet 2022 à 11:27

Bonjour,
Manque de gaz ? sonde ? toutes les UI sont-elles bien dans le mode froid ?
Manque de gaz ? sonde ? toutes les UI sont-elles bien dans le mode froid ?
24 juillet 2022 à 11:21

Bonjour,
Il n'est pas forcément normal que le petit volet se ferme, si le volet se ferme on va créer un manque de débit d'air chuter en température sur la batterie et avec le choc thermique, de la condensation sur ce volet et comme il n'est pas sur le bac condensat va couler au sol.
Je pense à une défaillance soit du moteur ou du mécanisme de fonctionnement ?
Il n'est pas forcément normal que le petit volet se ferme, si le volet se ferme on va créer un manque de débit d'air chuter en température sur la batterie et avec le choc thermique, de la condensation sur ce volet et comme il n'est pas sur le bac condensat va couler au sol.
Je pense à une défaillance soit du moteur ou du mécanisme de fonctionnement ?
24 juillet 2022 à 11:18

Bonjour,
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
24 juillet 2022 à 11:13

Bonjour,
Que le moteur soit blanc au lieu d'un noir ça ne change rien, le principal est que la référence corresponde ou tout du moins, si c'est un produit de substitution, que cela soit précisé.
Que le moteur soit blanc au lieu d'un noir ça ne change rien, le principal est que la référence corresponde ou tout du moins, si c'est un produit de substitution, que cela soit précisé.
24 juillet 2022 à 11:07

Bonjour, comment avez-vous déterminé que c'était la sonde de température d'ambiance ? Ne serait-ce pas autre chose ?
24 juillet 2022 à 11:04

Bonjour,
Manque de fluide et certainement compresseur HS, à remplacer avec la carte inverter.
Manque de fluide et certainement compresseur HS, à remplacer avec la carte inverter.
24 juillet 2022 à 11:02

Bonjour,
Je ne sais pas qui a inventé ce système mais c'est à moitié un split et l'autre moitié un mini VRV.
Pour moi ça n'existe pas.
Par contre un trisplit ça existe.
Je ne sais pas qui a inventé ce système mais c'est à moitié un split et l'autre moitié un mini VRV.
Pour moi ça n'existe pas.
Par contre un trisplit ça existe.
24 juillet 2022 à 11:01

Bonjour,
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
24 juillet 2022 à 10:58

Bonjour,
Panasonic pas forcément moins cher que Daikin, fonctionne bien à partir du moment où c'est bien installé, Daikin étant leader avec une légèrer avance pour Mitsubishi électrique.
Panasonic pas forcément moins cher que Daikin, fonctionne bien à partir du moment où c'est bien installé, Daikin étant leader avec une légèrer avance pour Mitsubishi électrique.
24 juillet 2022 à 10:56

Bonjour, ce moteur a bien été installé ? donc accessible ?
24 juillet 2022 à 10:51

Bonjour.
Oui bien sûr, même les deux tubes seraient l’idéal, car les résidus d'huile au R22 si vous n'avez pas rincé les tubes auparavant avec le matériel adéquat, ne feront pas bon ménage pour le fonctionnement futur.
S'il n'est pas trop tard et que donc le rinçage a bien été effectué comme dit auparavant, et pas trop de longueur de tube, un petit complément de charge par un pro devrait convenir.
Oui bien sûr, même les deux tubes seraient l’idéal, car les résidus d'huile au R22 si vous n'avez pas rincé les tubes auparavant avec le matériel adéquat, ne feront pas bon ménage pour le fonctionnement futur.
S'il n'est pas trop tard et que donc le rinçage a bien été effectué comme dit auparavant, et pas trop de longueur de tube, un petit complément de charge par un pro devrait convenir.
24 juillet 2022 à 10:50

Bonjour,
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
14 juillet 2022 à 11:19

Bonjour,
Pour l'UE je connais pas cette référence, par contre pour l'UI oui, une cassette, prévoir le remplacement de la pompe de relevage interne de votre UI, j'en remplace pas mal en ce moment.
Pour l'UE je connais pas cette référence, par contre pour l'UI oui, une cassette, prévoir le remplacement de la pompe de relevage interne de votre UI, j'en remplace pas mal en ce moment.
14 juillet 2022 à 11:15

Bonjour, certainement le compresseur HS, voir avec un frigoriste de métier.
14 juillet 2022 à 11:11

Bonjour,
Pas de problème.
Pas de problème.
14 juillet 2022 à 11:10

Bonjour,
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
14 juillet 2022 à 11:09

Bonjour,
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
14 juillet 2022 à 11:07

4 : on ne mélange jamais deux produits différents sans en connaitre les conséquences, article 1 de l'ABC du parfait chimiste.
09 juillet 2022 à 17:11

Bonjour,
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
09 juillet 2022 à 17:10

Bonjour.
Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
09 juillet 2022 à 17:07

Bonjour,
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
09 juillet 2022 à 17:02

Re, ce n'est pas 500 w qu'il vous faut mais le double.
09 juillet 2022 à 16:58

Bonjour,
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
09 juillet 2022 à 16:57

Bonjour,
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
06 juillet 2022 à 21:01

Bonjour,
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
06 juillet 2022 à 20:51