Bonjour.
La réponse était plus pour Dom-Aom. Ce que je voulais dire est que sur un multisplit, si toutes les UI fonctionnent la puissance totale va être partagée en fonction de chaque puissance de chaque UI, si on en coupe une le trop plein de fluide (%) va quand même passer par cette UI stoppée chauffant en statique, la puissance de cette UI stoppée ne servant en partie à rien sera resituée ou partagée sur les autres UI augmentant un peu la puissance de chacune et ainsi de suite quand on en coupe 2/4, 3/4 etc.
C'est pour cela que je dis simplement que ce n'est pas forcément surpuissant c'est simplement dans le terme.
Et non, on ne devrait pas consommer plus le système Inverter si une seule UI fonctionne va s'adapter à la demande, on va "consommer plus" si les températures extérieures chutent.
C'est comme une chaudière fioul ou gaz c'est le même principe. Il ne faut pas regarder la conso sur ce moment mais sur l'année et faire éventuellement un comparatif sur une année avec un ami, un voisin, la famille qui fonctionne sur fioul ou gaz.
28 janvier 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Liaisons frigo chaudes hors utilisation consommation élevée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je souhaite poser une climatisation inverter d'une puissance de 8,2kW.
C'est la puissance frigo ou électrique ? mono 230v ou tri 380+N ? clim inverter ou non ?
28 janvier 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Choix section câbles installation climatisation sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Afin que des personnes connaissant ce système puissent vous aider, une référence du boitier serait bien.
Il n'y a pas de schémas d'installation et de câblage du boitier ?
28 janvier 2022 à 11:40
forum consulter ce sujet Brochage connecteur boitier wifi clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
28 janvier 2022 à 11:36
forum consulter ce sujet Clim inverter AEG plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les températures que vous nous donné sont correctes.
Plus la température sera négative plus il y aura des cycles de dégivrage.
Le temps de dégivrage est programmé par le constructeur, cela nous ne pouvons y accéder.
Par contre si les dégivrages sont fréquents voire très fréquents, c'est une alerte pour manque de gaz.
Toutes les 45 minutes c'est bien, toutes les 30 minutes ou température extérieur basse ou léger manque de gaz, surveiller ces cycles de dégivrage si cela s'accentue surtout en allant vers des températures positives = alerte.
27 janvier 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Arrêts fréquents clim Daikin stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous devez avoir un système Airzone, c'est à dire que chaque thermostats d'une chambre gère cette chambre, par l'ouverture d'un volet sur la gaine de soufflage de cette chambre.
"On nous a dit qu'il fallait mieux laisser en continue plutôt que d'éteindre et rallumer."
Oui mais, à une température plus basse lors de vos absences, ou quand vous dormez.
" Or, en faisant cela on a eu une grosse facture d'électricité le mois dernier..."
Les températures basses voire très basses ces temps ci, augmentent le fonctionnement, d'où une consommation plus importante. L'augmentation des tarifs y est aussi pour quelque chose.
Votre eau chaude sanitaire (ECS) fonctionne comment ?
En absence mettre 18°C, en présence 22°C pièce à vivre par exemple.
27 janvier 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.

auto= passe de chaud à froid automatiquement, un conseil ne pas utiliser ce mode
cool= mode froid
dry= mode déshumidification, ne pas utiliser aussi c'est valable dans les pays très humides, ne fonctionne qu'une vingtaine de minutes
heat = mode chauffage
fan only= vitesse de ventilation petite, moyenne grand ou auto, cette dernière si en action, plus on se rapproche de la température demandée en chaud ou en froid diminue automatiquement, et plus on s'en éloigne augmente cette vitesse, pratique en absence mais peu confortable en présence.
mettre en route avec le bouton blanc en haut à droite l'installation démarre avec les instructions enregistrées préalablement.
en ouvrant le panneau de façade de la commande vous y avez accès.
pour plus de renseignement se référer à la notice ou nous transmettre une photo avec ce panneau ouvert.
27 janvier 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous voulez parler d'un bouton sur la commande ?
27 janvier 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin qui s'arrête de façon aléatoire sur le forum Climatisation

Bonjour.

3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
27 janvier 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les deux marques se valent tout en ayant une préférence pour Daikin.
Le porte-monnaies est le vôtre.
27 janvier 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Choix Daikin stylich ou Atlantic takao M2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
27 janvier 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Arrêts fréquents clim Daikin stylish sur le forum Climatisation

Bonjour, surpuissant pas spécialement, étudié pour, oui.
Si les autres UI ne sont pas en route, la puissance adaptée sera fonctionnelle ce pourquoi le fluide passera en partie dans les autres UI c'est un fonctionnement normal.
27 janvier 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Liaisons frigo chaudes hors utilisation consommation élevée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vois que ça commence à être compliqué, de plus je ne vois pas pourquoi, il prendrait la main sur une installation qui vous appartient, c'est incompréhensible ?
Je vous conseillerais de débrancher cette application à distance.
Je pense qu'il n'est pas clair sur son installation, et essai de trifouiller afin de cacher quelque chose, puissance PAC non adaptée ?
Éventuellement, demander à une autre entreprise de venir et de faire le point sur cette installation, voire le constructeur.
Toshiba étant une bonne marque.
26 janvier 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Température Pompe à chaleur Toshiba Estia sur le forum Climatisation

Bonjour.
I
l est possible qu'en cas de température trop basse des résistances électriques servent en complément de puissance, mais pas certain, celles-ci peuvent servir seulement en dépannage en cas de dysfonctionnement. Votre PAC n'arrive pas à fournir la température demandée, soit par une sous puissance, soit par un problème de manque de gaz ou autres *? .
Votre installateur n'a peut être pas assez poussé ses investigations, en principe votre PAC doit fournir, si bien étudié, la puissance "frigo" et prévue pour fonctionner jusque des températures négatives (- 15°C )
Quand il est venu, peut être que les résistances ce sont mise en service ? que les les températures extérieures étaient plutôt clémentes ?
Ne pas le lâcher et le rappeler, couvrez vous avec une lettre avec AR en cas de litige cela pourrait vous servir.
26 janvier 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Température Pompe à chaleur Toshiba Estia sur le forum Climatisation

Bonjour, il est possible que les caoutchoucs qui maintiennent le moteur soient HS et ou que la volute de soufflage soit déséquilibrée. A vérifier et remplacer le tout éventuellement.
26 janvier 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Carte électronique EKRP1AHT sur la relève de votre PAC Altherma Haute température.
Son rôle : établir la communication entre le thermostat et la carte électronique principale de la PAC.

Communique avec l'unité intérieure lors de l'utilisation du réglage par points de consigne multiples
Raccordement nécessaire aux thermostats d'ambiance EKRTR/EKRTW
Doit s'installer dans l'UE ?
26 janvier 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Carte électronique Daikin Altherma HT EKRP11AHTA sur le forum Climatisation

Bonjour, il y a quelque chose de pas logique et normal vous dites: " lorsque je met le cycle chaud, l'unité intérieure donne de l'air et l'unité extérieure ne démarre jamais"
le fait que votre UI souffle en mode chauffage ce n'est pas normal, celle-ci doit stopper l'UE démarre et ensuite une fois la température atteinte votre UI démarre. Refaite un essai avec un peu de temps. Si ca ne fonctionne pas, peut etre que votre machine est configurée en froid seul, il y a dans ce cas certainement une procedure de mise en fonctionnement à respecter contacter votre installateur.
26 janvier 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell mode chauffage ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour, défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température.
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
26 janvier 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Défaut F3-23 clim Daikin 12kW sur le forum Climatisation

Bonjour, on l'a expliqué maintes fois "il ne suffit pas de mettre les manos, un enlèvement pour pesée du gaz est nécessaire"
Donc je répète, certainement manque de gaz, qui entraine une surintensité de fonctionnement provoquant ainsi la disjonction le fait de démarrer 50 millions de fois par arrêt et réarmement du disjoncteur à ou peut provoquer des dégâts comme la casse compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
26 janvier 2022 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème mono split LG sur le forum Climatisation

Bonjour, normalement ce type de machine est prévu pour les phases de dégivrages, ce pourquoi si il y a des phases de dégivrage fréquentes voire trop fréquentes, signe significatif de manque de gaz, et si cette fuite est assez importante la machine va vite se mettre en défaut.
26 janvier 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Fréquence dégivrage PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, ok, laisser votre installation en fonctionnement, un éventuel code panne ne va pas forcement se déclenché de suite, la machine va essayer de démarrer plusieurs fois (une douzaine de X) et si il y a une panne une led de façade UI va se mettre à clignoter signifiant qu'il y a un problème et stoppant votre installation par sécurité, et ensuite une recherche doit etre possible avec la commande. Donc, laisser votre installation en fonctionnement ne pas resignaliser en coupant le courant.
26 janvier 2022 à 09:01
forum consulter ce sujet Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour, d'après vos descriptions, je verrais plus un problèmes de sonde de reprise de température de la piece, il est possible, que l'installateur n'a pas bouché le trou de passage des tuyauteries, influençant cette sonde. A vérifier
26 janvier 2022 à 08:51
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin qui s'arrête de façon aléatoire sur le forum Climatisation

Bonjour, en complément, il y a un volume de fluide total, si tout le fluide passait par une seul UI il y aurait des soucis de fonctionnement amenant à un risque de casse matériel, ce pourquoi, un % de fluide passe par les autres UI c'est un fonctionnement normal.
26 janvier 2022 à 08:47
forum consulter ce sujet Circulation caloporteur en multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.

240v c’est normal, par contre 216 v moins normal. Un conseil vérifier ou faites vérifier tous vos serrage électriques, travail assez long, prises de courant, lumières, tableau électrique, et biens sur les appareils comme la clim. 40/50 °c, c’est un peu bas mais avec les températures basses en ce moment je dirai normal.

Oui c’est normal aussi avec des -17 sur le tube gaz lors des dégivrage, ce pourquoi les UI stoppent en ventilation sinon on se caillera vite fait et que cette ventilation UI, se mets de nouveau en fonctionnement à partir d’une température de 37°c sonde batterie UI qui donne cette information.
Parfois et cela m’est arrivé très souvent que le faits faites de tapoter sur la V4V on décoince le tiroir qui reste partiellement bloqué. Et ça repart comme en 40.
25 janvier 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas reçu les photos.
25 janvier 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet LED opération clignote sur PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé c’est la question 7586.
25 janvier 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut être un manque de gaz ? A vérifié le poids de gaz de votre installation.
25 janvier 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Sensation de froid plancher basse température sur le forum Climatisation

Bonjour.

En règle générale quand on remplace le ventilo ou le compresseur il faut remplacer la carte inverter avec.
Sinon on est bon pour tout recommencer.
25 janvier 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet UI clim Daikin qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faire vérifier le poids de gaz votre installation.
25 janvier 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Clim Haier qui démarre 3 secondes sur le forum Climatisation

Bonjour, hokaido ?

Il doit y avoir un bug avec la carte principale, il est vrai que pour trouver les pièces bon courage.
25 janvier 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème multisplit Hokkaido sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
25 janvier 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle sur le forum Climatisation

Bonjour.

Manque gaz dans votre installation, à faire contrôler par un frigoriste.
25 janvier 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème mono split LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Toutes les 45 minutes pas choquant pour moi, par contre 45 x / jour la oui, cela donnerais une alerte de manque de gaz ou une sonde défectueuse notamment la sonde extérieure ?
25 janvier 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Fréquence dégivrage PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
25 janvier 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Surcharge de gaz ? sur un système aeroquip ? avec 88°c sur un tube de refoulement c'est beaucoup trop haut, sur le compresseur je veux bien, je verrais plus un manque de gaz.
Par contre Airton sont trop forts pour le remplacement complet de votre appareil. lol
24 janvier 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour, OK, c'est là que l'on regrette d'avoir un chauffage d'appoint, et des résistances de secours pour l'ECS.
23 janvier 2022 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, oui.
23 janvier 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Bonjour, tout à fait ce mano ne sert absolument à rien, lire ma réponse question précédente 7584.
23 janvier 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre sur le forum Climatisation

Bonjour,
Idem que AAC, rappeler votre installateur. Attention il ne suffit pas de rajouter du fluide au petit bonheur la chance, récupération de fluide pesée, si pas OK recherche de fuite avec azote, réparation, tirage au vide, remplissage avec du fluide neuf et mise en service avec vérification, puis CERFA (obligatoire) de mise en service donnant la garantie constructeur, ainsi celle de l'installateur.
23 janvier 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish ne chauffe pas sur le forum Climatisation

Bonjour, si pression OK et filtre propre c'est déjà deux problèmes éliminés, mais rien n'empêche l'embouage.
Vérifier le capteur de débit, s'il est mécanique vous pouvez le shunter, si électronique non il sera à remplacer.
Dans les deux cas vous pouvez toujours le démonter et le nettoyer il peut être bloqué ou encrassé.
22 janvier 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, remplacement du moteur.
22 janvier 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Bonjour.
"Je suis obligé de mettre la température à 25• voir 27• selon la période et parfois ça ne fonctionne pas."
C'est un peu flou, il nous faudrait plus d'explications.
22 janvier 2022 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème réglage de température sur clim inverter Gree sur le forum Climatisation

Bonjour, pompe HS ? manque d'eau ? embouage ? Vérifier ces points si possible.
21 janvier 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, ah ! les bruit ..... comme Tam, mauvaise isolation, positionnement inadaptée etc...
21 janvier 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Bruit split éteint Mitsubishi bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour, en effectuant un ratio, légèrement surpuissante, mais comme votre maison ressemble plutôt à une boite à courant d'air, ce devrait passer. La gestion d'utilisation sera simplement un peu différente par rapport à une puissance "normale", pour l'installation mettre l'UI dans la mesure la plus longue.
Par contre faire attention d'une clim d'occasion, surtout si elle n'a pas été démontée par un pro, plus de gaz, ne fonctionne plus, etc...


21 janvier 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Dimensionnement installation Clim sur le forum Climatisation

Bonjour, capteur de pression ou d'huile dans ce type de machine non, des sondes oui qui font office de capteur par relevé de températures oui.
Que l'unité soit plus basse ou plus haute l'une de l'autre cela n'a pas beaucoup d'incidence, seulement si les métrés de tube ne sont par respectés d'après les données constructeur.
La pression gaz ne veut rien dire seulement si c'est flagrant par constatation d'un pro.
Des relevés de température soufflage reprise seraient plus parlants.
"Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel."
là j'ai un doute ?
"EC erreur de communication chez Airton."
sur les cartes UI et UE, vérifier hors tension les connectiques, visuellement si il n'y aurait pas une marque noir prononcée.
Les connexions électriques à resserrer.
21 janvier 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour dans la question 5953, il y a une photo en dernière question cela correspond à l'emplacement de la sonde.
16 janvier 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée sur le forum Climatisation

Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé : "Lorsque le climatiseur affiche le code E1 sur le panneau d'affichage et ne s'allume pas, cela signifie que la thermistance d'ambiance (un appareil connecté au thermostat qui détecte la température ambiante) est en court-circuit ou défectueuse.
La plupart de ces cas doivent être traités par un réparateur agréé."
16 janvier 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Brandt 2000 BTU inverter sur le forum Climatisation

Bonjour, il faut savoir qu'en mode chauffage le système est un peu plus bruyant qu'en mode froid, car on travaille à des plus haute pression.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
16 janvier 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Bruit des unités en mode chauffe PAC air-air sur le forum Climatisation

Bonjour,
"1 mauvaise régulation des températures" :
Nous transmettre une photo de la commande svp.
"Lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce" :
La reprise est-elle gainée ? sur certaines commandes il existe un arrêt ventilation lorsque la température est atteinte.
15 janvier 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Régulation température gainable Daikin sur le forum Climatisation