Citation := court-circuit.
entre le rouge et le noir = 0
Vous avez raison de ne pas les brancher sur le secteur.
Comme rouge = noir, il est évident qu'entre rouge et gris ou noir et gris vous trouviez la même valeur.
Y a-t-il une quelconque indication sur le moteur ? Y aurait-il un connecteur à 4 plots comme sur la photo ?
On se demande si entre rouge et noir il est normal de trouver 0.
Cordialement.
30 mai 2018 à 17:52
consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Cordialement.
Citation :Avec ce type de moteur ce n'est pas possible. Mais le vôtre comporte 3 fils qui, à priori, permettraient d'inverser le sens de rotation.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Cordialement.
30 mai 2018 à 15:48
consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Aline. De quel appareil s'agit-il ? A quoi ressemble la prise de raccordement sur l'appareil ? Enfin, s'il s'agit dune prise ronde, prise ronde, le + est-il au centre ou en périphérie ?
Cordialement
Cordialement
30 mai 2018 à 12:45
consulter ce sujet Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 4. Il s'agit d'un moteur universel classique alimenté par l'intermédiaire d'un gradateur en série (réglage de la vitesse). Si celui-ci est hors service, il se comporte comme un interrupteur ouvert, et c'est la panne.
Cordialement.
Cordialement.
30 mai 2018 à 09:29
consulter ce sujet Problème démarrage tronçonneuse électrique Bosch AKE 35 B sur le forum OutillageBonjour Celeene. Il ne s'agit probablement pas d'un fusible, peut-être un interrupteur différentiel 30 mA. Si c'est ainsi il faudrait préciser quels sont les circuits alimentés avec la nature des récepteurs reliés à la terre.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
Cordialement.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
Cordialement.
29 mai 2018 à 23:53
consulter ce sujet Orages coupure de courant sur le forum ÉlectricitéIl faut essayer sur la partie dégradée. Mais à vous lire on comprend que l'état général n'est pas bien bon.
Si vous êtes bon bricoleur ce sera plus simple de tout refaire. En effet, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes carreaux et refaire les joints impliquerait de les disquer : quelle galère pour un résultat peut-être pas bien beau. Il ne faut pas commencer par là. Il faut tout d'abord mettre à nu la partie dégradée. Avez vous une solution de secours (deuxième salle de bain ?).
A priori vous ne passerez pas plus de temps à tout refaire qu'à bricoler sans être certain que l'étanchéité soit bonne. Vous pourrez probablement récupérer le receveur s'il est en faïence.
On ne peut prendre de décision à votre place ; mais tout casser ne serait guère plus long.
Si vous avez des euros disponibles vous pouvez sous-traiter. Sinon un bricoleur expérimenté et outillé ferait la mise à neuf en quelques jours ; mieux vaut être retraité.
Cordialement.
Si vous êtes bon bricoleur ce sera plus simple de tout refaire. En effet, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes carreaux et refaire les joints impliquerait de les disquer : quelle galère pour un résultat peut-être pas bien beau. Il ne faut pas commencer par là. Il faut tout d'abord mettre à nu la partie dégradée. Avez vous une solution de secours (deuxième salle de bain ?).
A priori vous ne passerez pas plus de temps à tout refaire qu'à bricoler sans être certain que l'étanchéité soit bonne. Vous pourrez probablement récupérer le receveur s'il est en faïence.
On ne peut prendre de décision à votre place ; mais tout casser ne serait guère plus long.
Si vous avez des euros disponibles vous pouvez sous-traiter. Sinon un bricoleur expérimenté et outillé ferait la mise à neuf en quelques jours ; mieux vaut être retraité.
Cordialement.
29 mai 2018 à 23:12
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé sur le forum PlomberieLes vitres ne sont pas attaquées. On ne voit pas le rapport entre les taches sur les vitres et le traitement du PVC.
29 mai 2018 à 21:32
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBien reçu. Un groupe de sécurité n'est pas spécifique à un chauffe-eau. Seule la position diffère (sortie verticale ou latérale).
Il est possible qu'il faille de la filasse et de la pâte à joint. Pas besoin de vidanger pour changer le groupe. Le mode opératoire a déjà été expliqué dans le forum.
Le raccord isolant est normalement déjà présent en sortie d'eau chaude.
Démonter et nettoyer l'intérieur est une autre histoire qu'il vaut mieux éviter.
Cordialement.
Il est possible qu'il faille de la filasse et de la pâte à joint. Pas besoin de vidanger pour changer le groupe. Le mode opératoire a déjà été expliqué dans le forum.
Le raccord isolant est normalement déjà présent en sortie d'eau chaude.
Démonter et nettoyer l'intérieur est une autre histoire qu'il vaut mieux éviter.
Cordialement.
29 mai 2018 à 21:27
consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus sur le forum PlomberieBien reçu. Vu d'ici on ne voit pas trop les dégâts. Si le placo qui longe le bac est dégradé, il y aura peut-être possibilité de glisser un bout.
Au sens propre, c'est vous qui voyez. Le placo humide est à retirer. La façon d'une grosse rustine n'est pas bien difficile, et vous pouvez approvisionner une planche de 60 cm sur 2,5 m.
Mais s'il faut tout refaire il faut se lancer.
Cordialement.
Au sens propre, c'est vous qui voyez. Le placo humide est à retirer. La façon d'une grosse rustine n'est pas bien difficile, et vous pouvez approvisionner une planche de 60 cm sur 2,5 m.
Mais s'il faut tout refaire il faut se lancer.
Cordialement.
29 mai 2018 à 19:25
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé sur le forum PlomberieCitation :Pas d'idée. Il faut expérimenter. C'est pratique pour dissoudre le calcaire.
Le vinaigre blanc chauffé fera son effet à terme et enlèvera les traces ?
L'acétone est pratique pour dégraisser. Ici vous n'êtes pas dans cette configuration.
Ne passez plus trop de temps. Les taches ont disparu sur le PVC, mais il se pourrait que vous n'ayez pas été assez prompt à rincer le bord en béton et le mur.
Laissez faire le temps (durée) et le temps (climat).
Cordialement.
29 mai 2018 à 13:10
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBonjour. Il faut trouver la cosse mâle d'où provient cette cosse femelle. Il faudrait voir aussi à quoi est relié ce fil noir, mais en ayant une idée du fonctionnement. Bref, ce ne sera pas facile. Et à distance devant un écran c'est mission impossible.
Avec un peu d'expérience et sur l'établi il y aurait peut-être moyen de dépanner. Essayez de voir avec un ami expérimenté. Comme l'électrotechnique est un métier, les possibilités locales sont minimes. Un électricien malin pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.
Avec un peu d'expérience et sur l'établi il y aurait peut-être moyen de dépanner. Essayez de voir avec un ami expérimenté. Comme l'électrotechnique est un métier, les possibilités locales sont minimes. Un électricien malin pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.
29 mai 2018 à 10:59
consulter ce sujet Plan électrique poste à souder Gys pro 260 sur le forum OutillageBonjour.
On se moque du placo à changer. On approvisionne de l'hydrofuge vert une fois le terrain dégagé. Vous enlevez toute la partie dégradée sous le carrelage jusqu'à ce que ce soit sain. Après on fait une superbe rustine avec du BA13 vert et du map.
Si l'humidité a passé sous le niveau supérieur du receveur, il faudra enlever ce dernier.
Cordialement.
On se moque du placo à changer. On approvisionne de l'hydrofuge vert une fois le terrain dégagé. Vous enlevez toute la partie dégradée sous le carrelage jusqu'à ce que ce soit sain. Après on fait une superbe rustine avec du BA13 vert et du map.
Si l'humidité a passé sous le niveau supérieur du receveur, il faudra enlever ce dernier.
Cordialement.
28 mai 2018 à 22:58
consulter ce sujet Découvrir quel type de placo a été posé sur le forum PlomberieBonjour. Il vaudrait mieux vous y mettre avant la grosse inondation. Mais a priori ce bouton ne sert qu'à ouvrir la soupape manuellement. Le groupe doit faire son office quand même ; ce n'est pas comme si il n'y en avait pas.
Conclusion : changez le, c'est très facile à faire pour un bon bricoleur outillé et expérimenté.
Cordialement.
Conclusion : changez le, c'est très facile à faire pour un bon bricoleur outillé et expérimenté.
Cordialement.
28 mai 2018 à 22:52
consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus sur le forum PlomberieLe mieux est l'ennemi du bien. Laissez le temps faire son œuvre. J'émettais juste une idée pour traiter le rebord en béton avec un dosage faible, mais ce peut être pire que mieux. Dans ce genre d'opération on teste sur un petit bout et l'on observe les résultats.
J'essaierais juste avec de la lessive Saint Marc car on sait que c'est efficace sans être trop agressif.
A priori vous n'avez pas assez rincé. Mais encore une fois, il vaut mieux laisser ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
J'essaierais juste avec de la lessive Saint Marc car on sait que c'est efficace sans être trop agressif.
A priori vous n'avez pas assez rincé. Mais encore une fois, il vaut mieux laisser ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 mai 2018 à 14:02
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversIl s'en est fallu de quelques secondes pour voir apparaître le tableau V8.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:13
consulter ce sujet Modification tableau électrique général sur le forum ÉlectricitéBonjour dcarel. Le deuxième lien ne fonctionne pas.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:03
consulter ce sujet Modification tableau électrique général sur le forum ÉlectricitéBien reçu Pasquale.
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
Cordialement.
Citation :Malheureusement depuis des années, aucun contributeur, régulier ou occasionnel, n'a évoqué un problème de couveuse.
...trouver quelqu'un qui a le même matériel...
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
Cordialement.
28 mai 2018 à 10:14
consulter ce sujet Schéma régulateur de couveuse automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour Pasquale. Juste un avis personnel.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
Cordialement.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
Cordialement.
27 mai 2018 à 23:36
consulter ce sujet Schéma régulateur de couveuse automatique sur le forum ÉlectricitéLa Lessive Saint Marc (poudre à diluer comme n'importe quelle lessive) s'utilise les jours de grand nettoyage pour lessiver les murs. Certes c'est un peu basique (PH basique) mais sera-ce efficace ? Il faut essayer sur un petit bout. Rien ne dit qu'il y a de l'acidité à neutraliser.
Quant au Paic vaisselle, c'est bien pour la vaisselle, pas bon pour faire des bulles de savon. Là aussi il faut essayer.
Vous pourriez badigeonner le béton avec un pinceau avec une solution d'acide oxalique, laisser agir quelques minutes pour blanchir tout et rincer abondamment. Tout en protégeant le mur en dessous.
Mais il faut faire l'essai sur un petit bout caché ou peu visible, ou sur une chute de parpaing ou autre.
Cordialement.
A votre écoute également si vous avez des problèmes de collage, sauf les semelles de chaussure : ça ne tient pas longtemps.
Quant au Paic vaisselle, c'est bien pour la vaisselle, pas bon pour faire des bulles de savon. Là aussi il faut essayer.
Vous pourriez badigeonner le béton avec un pinceau avec une solution d'acide oxalique, laisser agir quelques minutes pour blanchir tout et rincer abondamment. Tout en protégeant le mur en dessous.
Mais il faut faire l'essai sur un petit bout caché ou peu visible, ou sur une chute de parpaing ou autre.
Cordialement.
A votre écoute également si vous avez des problèmes de collage, sauf les semelles de chaussure : ça ne tient pas longtemps.
27 mai 2018 à 22:35
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversIl vaudrait mieux laisser comme cela et vous verrez l'an prochain. Il se pourrait que vous n'ayez pas rincé tout de suite. Vous pouvez lessiver à la Saint Marc en frottant avec une brosse juste pour voir.
L'autre essai serait de passer rapidement la solution acide sur le béton pour tout blanchir, mais c'est quitte ou double.
En tout cas le PVC est nickel.
Cordialement.
L'autre essai serait de passer rapidement la solution acide sur le béton pour tout blanchir, mais c'est quitte ou double.
En tout cas le PVC est nickel.
Cordialement.
27 mai 2018 à 18:19
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversCitation :Malheureusement non. Mais doit-on comprendre que les taches de rouille reviennent ?
Une idée pour enlever les traces ?
De toute façon vous faites l'action brièvement, vous rincez, vous essuyez au besoin, et après vous passez à autre chose. Le soleil et la pluie égaliseront l'aspect à la longue.
Cordialement.
27 mai 2018 à 13:52
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversCitation :Oui. Et après on n'y pense plus. Une recette efficace.
j'imagine que ça partira avec le temps ?
Cordialement.
27 mai 2018 à 00:30
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversMerci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon.
Cordialement.
Cordialement.
26 mai 2018 à 13:18
consulter ce sujet Problème de douche pression non constante sur le forum PlomberieBonjour. Avant tout vous regardez les sujets apparentés où vous trouverez les explications nécessaires.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
Cordialement.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
Cordialement.
26 mai 2018 à 10:06
consulter ce sujet Branchement télérupteur silencieux Legrand depuis un Hager en pont sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous n'aurez aucun problème si vous raccordez l'évacuation du haut au plus proche de la jonction en diamètre 100 en bas, et si possible largement au dessous, donc à plus de 2,60 m du haut. S'il y a un sous-sol ce sera simple.
D'autre part il faut que l'évacuation en diamètre 100 respire, donc qu'elle présente une jonction à l'air libre en toiture.
Les contributeurs font au mieux pour apporter des réponses en fonction de leurs disponibilités.
Cordialement.
D'autre part il faut que l'évacuation en diamètre 100 respire, donc qu'elle présente une jonction à l'air libre en toiture.
Les contributeurs font au mieux pour apporter des réponses en fonction de leurs disponibilités.
Cordialement.
26 mai 2018 à 09:52
consulter ce sujet Installation WC à l'étage au dessus d'un évier cuisine sur le forum PlomberieBonjour.
Cordialement.
Citation :Nous non plus car nous ne connaissons pas la configuration de votre montage. Il faudrait vérifier le circuit de commande du contacteur et le contacteur lui même. Il faudrait faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Je ne sais que faire ?
Cordialement.
26 mai 2018 à 09:21
consulter ce sujet Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe sur le forum ÉlectricitéOk.
A priori vous n'avez pas un contacteur de chauffe-eau. Le montage a-t-il déjà fonctionné en HC ?
Une photo du contacteur serait bienvenue.
Cordialement.
Citation :regardez sur votre contrat ou sur une facture.
... je sois sûr de bénéficier des heures creuses ?
A priori vous n'avez pas un contacteur de chauffe-eau. Le montage a-t-il déjà fonctionné en HC ?
Une photo du contacteur serait bienvenue.
Cordialement.
25 mai 2018 à 23:21
consulter ce sujet Fonctionnement télérupteur EPN 510 sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas tout à fait cela. Les calculs que vous faites donnent la puissance apparente totale pas loin de 18 kVA avec 30 A disponibles par phase. L'électricien répartira les charges de façon à équilibrer les intensités.
Si 18 kVA semble juste il faudra passer à 24 kVA.
Il faudra qu'il intervienne la veille. Dans l'immédiat voyez avec lui au plus tôt pour qu'il prépare les tableaux avec autant de départs monophasés que nécessaire. Voyez aussi avec ENEDIS.
Un groupe électrogène moderne est très silencieux. La consommation en fuel est fonction des charges utilisées. Il peut tourner deux jours sans problème.
Aucune idée du montant de la location.
Cordialement.
Si 18 kVA semble juste il faudra passer à 24 kVA.
Il faudra qu'il intervienne la veille. Dans l'immédiat voyez avec lui au plus tôt pour qu'il prépare les tableaux avec autant de départs monophasés que nécessaire. Voyez aussi avec ENEDIS.
Un groupe électrogène moderne est très silencieux. La consommation en fuel est fonction des charges utilisées. Il peut tourner deux jours sans problème.
Aucune idée du montant de la location.
Cordialement.
25 mai 2018 à 17:32
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoire sur le forum ÉlectricitéVos raisonnements sont bons. Avec un contrat 18 kVA chaque phase peut débiter 30 A. Le produit V.I donne la puissance apparente en VA ; de toute façon comme vous connaissez les intensités vous pouvez équilibrer.
18 kVA risque d'être juste.
Pour votre dernière question, la réponse viendra de votre interlocuteur Enedis.
Ayez la solution groupe électrogène en réserve.
Cordialement.
18 kVA risque d'être juste.
Pour votre dernière question, la réponse viendra de votre interlocuteur Enedis.
Ayez la solution groupe électrogène en réserve.
Cordialement.
25 mai 2018 à 14:04
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoire sur le forum ÉlectricitéOk. A intensité en ligne égale, il y a 3 fois plus de puissance disponible en triphasé qu'en monophasé.
Il faudrait environ 15 kVA à 18 kVA en tri.
Il faut faire la somme des puissances unitaires surtout pour le chauffage et la réfrigération. Il faudra autant de départs monophasés que de récepteurs. A l'électricien de faire au mieux. Il serait prudent qu'il soit présent à la mise en service.
Cordialement.
Il faudrait environ 15 kVA à 18 kVA en tri.
Il faut faire la somme des puissances unitaires surtout pour le chauffage et la réfrigération. Il faudra autant de départs monophasés que de récepteurs. A l'électricien de faire au mieux. Il serait prudent qu'il soit présent à la mise en service.
Cordialement.
25 mai 2018 à 10:30
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez encore du temps, quoique.... Il faut que le traiteur précise les caractéristiques de ses appareils de chauffage, et surtout si leur raccordement est en monophasé ou en triphasé. Evaluer aussi les puissances consommées par les camionnettes.
Ensuite il faudra faire un branchement de chantier probablement triphasé avec comptage, puis installer un coffret de chantier qui comportera tous les départs protégés en mono et en triphasé qui alimentera les différents récepteurs. Il faudra réaliser une bonne prise de terre au droit du coffret de chantier. En général un piquet suffit.
Vous verrez avec Enedis ou son représentant où le point de livraison comptage provisoire peut être posé.
Il serait sage de faire intervenir un électricien habitué de ces liaisons provisoires.
Sur le net les mots clés sont coffret de chantier.
Vous pouvez voir aussi si la location d'un groupe électrogène industriel sur remorque ne serait pas plus simple.
Cordialement.
Ensuite il faudra faire un branchement de chantier probablement triphasé avec comptage, puis installer un coffret de chantier qui comportera tous les départs protégés en mono et en triphasé qui alimentera les différents récepteurs. Il faudra réaliser une bonne prise de terre au droit du coffret de chantier. En général un piquet suffit.
Vous verrez avec Enedis ou son représentant où le point de livraison comptage provisoire peut être posé.
Il serait sage de faire intervenir un électricien habitué de ces liaisons provisoires.
Sur le net les mots clés sont coffret de chantier.
Vous pouvez voir aussi si la location d'un groupe électrogène industriel sur remorque ne serait pas plus simple.
Cordialement.
25 mai 2018 à 09:39
consulter ce sujet Calcul puissance compteur provisoire sur le forum ÉlectricitéBonjour Syl01. En réalité il s'agit non pas d'une liaison classe 2, mais branchement type 2.
Le branchement concerne l'alimentation de l'habitat à partir du réseau.
On distingue les deux types de branchements en fonction de la distance la limite de la propriété et l'habitat.
Si cette distance est inférieurs à trente mètres, le point de livraison comptage et coupure peut se situer à l'intérieur de l'habitat, avec un téléreport de comptage dans un petit boitier en limite de propriété côté extérieur : branchement de type 1.
Si la distance est égale ou supérieure à trente mètres, le point de livraison comptage coupure est en limite de propriété du côté extérieur. L'usager doit alors assurer lui même la liaison en sortie du disjoncteur de branchement extérieur et son installation : branchement de type 2.
Cela nécessite alors le choix et la pose d'organes de coupure et protection de façon qu'en cas d'incident dans l'habitat les coupures automatiques n'affectent pas le disjoncteur de branchement. Cela se nomme sélectivité des déclenchements.
Voir ces deux documents ENEDIS qui sont très parlants.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le branchement concerne l'alimentation de l'habitat à partir du réseau.
On distingue les deux types de branchements en fonction de la distance la limite de la propriété et l'habitat.
Si cette distance est inférieurs à trente mètres, le point de livraison comptage et coupure peut se situer à l'intérieur de l'habitat, avec un téléreport de comptage dans un petit boitier en limite de propriété côté extérieur : branchement de type 1.
Si la distance est égale ou supérieure à trente mètres, le point de livraison comptage coupure est en limite de propriété du côté extérieur. L'usager doit alors assurer lui même la liaison en sortie du disjoncteur de branchement extérieur et son installation : branchement de type 2.
Cela nécessite alors le choix et la pose d'organes de coupure et protection de façon qu'en cas d'incident dans l'habitat les coupures automatiques n'affectent pas le disjoncteur de branchement. Cela se nomme sélectivité des déclenchements.
Voir ces deux documents ENEDIS qui sont très parlants.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 mai 2018 à 09:21
consulter ce sujet Mesures valeur de la résistance de la prise de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le vendeur professionnel chez Point P est en mesure de "sortir" les caractéristiques techniques de chaque isolant.
Vous pouvez aussi rechercher ces caractéristiques vous même.
Si vous achetez en grande surface de bricolage, sauf exception, vous n'aurez pas le renseignement.
Cordialement.
Vous pouvez aussi rechercher ces caractéristiques vous même.
Si vous achetez en grande surface de bricolage, sauf exception, vous n'aurez pas le renseignement.
Cordialement.
24 mai 2018 à 23:03
consulter ce sujet Différence d'isolation entre combles aménageables et combles perdus sur le forum IsolationIl faut essayer. Pour une tache de rouille par terre c'est 15 à 20 minutes environ. Plus le produit est dilué plus c'est long.
De toute façon c'est sans risque.
De toute façon c'est sans risque.
24 mai 2018 à 21:56
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversL'essentiel est que vous ayez trouvé l'origine de la panne. En résumé, la prise sur laquelle vous avez branché la fiche était défectueuse ; mais quel défaut ?
Pourquoi le voltmètre analogique indiquait-il de la tension ? Peut-être un contact dégradé dans l'appareillage.
Les appareils analogiques ont des avantages par rapport aux appareils numériques. Ils sont moins sensibles aux tensions induites du fait de leur résistance d'entrée (la fameuse résistance spécifique en ohms par volt).
Vous avez gagné votre journée.
Autre source d'incident sur les aspirateurs : un conducteur coupé en sortie de fiche à force de tortillements.
Cordialement.
Pourquoi le voltmètre analogique indiquait-il de la tension ? Peut-être un contact dégradé dans l'appareillage.
Les appareils analogiques ont des avantages par rapport aux appareils numériques. Ils sont moins sensibles aux tensions induites du fait de leur résistance d'entrée (la fameuse résistance spécifique en ohms par volt).
Vous avez gagné votre journée.
Autre source d'incident sur les aspirateurs : un conducteur coupé en sortie de fiche à force de tortillements.
Cordialement.
24 mai 2018 à 21:10
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Robi.
Bien évidemment on peut l'utiliser en interrupteur simple.
Cordialement.
Citation :De toute façon il n'y a pas d'autre possibilité. Cet appareillage se nomme va et vient, ou inverseur unipolaire.
Une de ces deux là c'est bien ça ?
Bien évidemment on peut l'utiliser en interrupteur simple.
Cordialement.
24 mai 2018 à 14:11
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez ici la notice de montage d'un Sanicompact qui montre que le tuyau chez votre mère est de diamètre suffisant : http://www.sfa.fr/upload/products/34/notice-sanicompact.pdf
Effectivement il y a du nettoyage à effectuer préalablement au montage.
Si vous êtes bon bricoleur bien outillé vous pouvez effectuer le montage ; mais un plombier est à même de fournir, installer et entretenir un sanicompact ou équivalent.
Dans tous les cas il faut choisir un modèle silencieux, avec abattant amorti. Tant pis pour le prix, votre mère mérite un équipement moderne et confortable.
1er prix de Brico truc ! On n'ose penser quelle bidouille techniquement horrible ce peut être. Choisissez un produit sérieux et reconnu. SFA leader sur le marché.
Cordialement.
Effectivement il y a du nettoyage à effectuer préalablement au montage.
Si vous êtes bon bricoleur bien outillé vous pouvez effectuer le montage ; mais un plombier est à même de fournir, installer et entretenir un sanicompact ou équivalent.
Dans tous les cas il faut choisir un modèle silencieux, avec abattant amorti. Tant pis pour le prix, votre mère mérite un équipement moderne et confortable.
1er prix de Brico truc ! On n'ose penser quelle bidouille techniquement horrible ce peut être. Choisissez un produit sérieux et reconnu. SFA leader sur le marché.
Cordialement.
24 mai 2018 à 14:07
consulter ce sujet Norme tuyau d'évacuation sanibroyeur ? sur le forum PlomberieCitation :Pas d'idée, mais celui ci n'aura pas à disposition le dossier de construction. Un auvent rétractable serait peut-être plus simple s'il ne s'agit que d'être à l'ombre les mois d'été ; et dans les Hauts de Seine la période ne dure pas bien longtemps.
Un archi indépendant peut-il être la solution sinon?
Les pieds de la pergola ne peuvent-ils pas être fixés avec des vis dans la terrasse ?
En tout cas votre projet en dur doit être dûment validé pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles.
Cordialement.
24 mai 2018 à 13:42
consulter ce sujet Fixation pergolas sans percer toiture étanche sur le forum MaçonnerieLe premier site trouvé est celui là, mais il y en a d'autres https://www.mon-droguiste.com/index.cfm
Pas d'idées sur le coca. C'est surtout de l'eau avec un PH légèrement acide. C'est beaucoup plus cher au litre.
Cordialement.
Pas d'idées sur le coca. C'est surtout de l'eau avec un PH légèrement acide. C'est beaucoup plus cher au litre.
Cordialement.
24 mai 2018 à 12:39
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversIl faudrait brancher l'aspirateur sur une autre prise. D'après ce que vous décrivez elle pourrait être en défaut. Vous pouvez y brancher une lampe, un mixer à soupe ou autre objet ménager.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut donner des indications erronées dans certains cas. C'est pour cela qu'un bon électricien a dans sa caisse à outils un multimètre et une lampe témoin.
Cordialement.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut donner des indications erronées dans certains cas. C'est pour cela qu'un bon électricien a dans sa caisse à outils un multimètre et une lampe témoin.
Cordialement.
24 mai 2018 à 11:39
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il s'agit d'un modèle premier prix à 100 € environ. On ne s'embête pas avec cet appareil. Un bon bricoleur expérimenté peut essayer de voir ce qui se passe comme vous le faites.
Voir un dépannage ici Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service
Cordialement
Citation :On ne comprend pas trop car normalement c'est directement le secteur 230 V.
Par contre, quand la carte électronique est branchée, cette tension baisse beaucoup et l'a plus que quelques Volts
Voir un dépannage ici Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service
Cordialement
24 mai 2018 à 10:31
consulter ce sujet Aspirateur Moulinex compacteo Ergo ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour Antoine. Tel que vous présentez le projet on ne comprend pas tout.
Qu'appelez vous toit étanche ? Ce pourrait être la partie dure de la terrasse, celle sur laquelle sont posées les dalles.
Les dalles actuelles répartissent la pression de façon uniforme, semble-t-il, et non ponctuelle.
Couler 4 plots en béton va créer une charge supplémentaire de pas loin d'une tonne. On peut penser que la terrasse n'est pas prévue pour cela, d'autant plus qu'il faudra ajouter le poids de la pergola.
Il serait probablement souhaitable de demander au constructeur de l'immeuble ou son représentant (l'architecte) d'effectuer une étude de faisabilité préalable, une fois l'accord de la copropriété obtenu.
Mais vu d'ici, on peut douter de la finalité du projet. Si la terrasse est couverte elle pourrait se suffire à elle même.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Qu'appelez vous toit étanche ? Ce pourrait être la partie dure de la terrasse, celle sur laquelle sont posées les dalles.
Les dalles actuelles répartissent la pression de façon uniforme, semble-t-il, et non ponctuelle.
Couler 4 plots en béton va créer une charge supplémentaire de pas loin d'une tonne. On peut penser que la terrasse n'est pas prévue pour cela, d'autant plus qu'il faudra ajouter le poids de la pergola.
Il serait probablement souhaitable de demander au constructeur de l'immeuble ou son représentant (l'architecte) d'effectuer une étude de faisabilité préalable, une fois l'accord de la copropriété obtenu.
Mais vu d'ici, on peut douter de la finalité du projet. Si la terrasse est couverte elle pourrait se suffire à elle même.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 mai 2018 à 10:23
consulter ce sujet Fixation pergolas sans percer toiture étanche sur le forum MaçonnerieBonjour. Le PVC est un matériau très utilisé dans l'industrie, il suffit de feuilleter les catalogues Frans Bonhomme ou Nicoll pour en voir toutes les utilisations possibles, souvent dans des environnements agressifs.
Le PVC utilisé pour les huisseries diverses fait partie de la même famille. Si les constructeurs de fenêtres l'ont choisi, et pas seulement pour l'habitat individuel, c'est que ce matériau présente des qualités de robustesse chimique notamment.
Dans le temps on trouvait l'acide oxalique dans les drogueries. Maintenant on fait appel au net en VPC pour des quantités modestes ou importantes, suivant les usages (moins de 10 € le kg). Ici, il y en a un ou deux kg en réserve.
Si c'est pour dérouiller un vêtement, on dilue 1/2 pot à yaourt dans 2 litres d'eau et l'on fait agir jusqu'à ce que la rouille disparaisse.
Pour une dalle extérieure on fait pareil et l'on rince bien à la fin. Si les taches de rouille ont pénétré le matériau, l'action de la solution peut être sans effet (cas d'un enduit de façade par exemple).
Pour le PVC il n'y a pas de contrainte particulière et l'expérience manque. Mais il faut faire l'essai ce qui est sans risque. 2 cuillères dans un pot à yaourt + eau chaude.
Bien que ce soit un acide faible, on évite de respirer les vapeurs et l'on met des gants en caoutchouc.
On stocke le produit dans un flacon (en PVC) bien identifié et en dehors de la portée des enfants (aspect sucre en poudre).
La limaille de fer est une source de rouille sur différents matériaux poreux ; il est étonnant que le PVC soit affecté.
Cordialement.
Le PVC utilisé pour les huisseries diverses fait partie de la même famille. Si les constructeurs de fenêtres l'ont choisi, et pas seulement pour l'habitat individuel, c'est que ce matériau présente des qualités de robustesse chimique notamment.
Dans le temps on trouvait l'acide oxalique dans les drogueries. Maintenant on fait appel au net en VPC pour des quantités modestes ou importantes, suivant les usages (moins de 10 € le kg). Ici, il y en a un ou deux kg en réserve.
Si c'est pour dérouiller un vêtement, on dilue 1/2 pot à yaourt dans 2 litres d'eau et l'on fait agir jusqu'à ce que la rouille disparaisse.
Pour une dalle extérieure on fait pareil et l'on rince bien à la fin. Si les taches de rouille ont pénétré le matériau, l'action de la solution peut être sans effet (cas d'un enduit de façade par exemple).
Pour le PVC il n'y a pas de contrainte particulière et l'expérience manque. Mais il faut faire l'essai ce qui est sans risque. 2 cuillères dans un pot à yaourt + eau chaude.
Bien que ce soit un acide faible, on évite de respirer les vapeurs et l'on met des gants en caoutchouc.
On stocke le produit dans un flacon (en PVC) bien identifié et en dehors de la portée des enfants (aspect sucre en poudre).
La limaille de fer est une source de rouille sur différents matériaux poreux ; il est étonnant que le PVC soit affecté.
Cordialement.
24 mai 2018 à 08:12
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBonjour. Il n'y aurait pas une cloison à abattre pour faire un peu de place ?
La vidéo rapide montre au fond un lavabo + cabine de douche, et à l'entrée un WC.
Une douche 1/4 de rond ne vous permettra pas de gagner beaucoup. Vous pouvez juste acquérir un WC étroit.
Le lavabo est quand même utile. Il pourrait être remplacé par un petit lave-mains à côté du WC.
Vous faites un dessin à l'échelle de la pièce sur du papier millimétré, et découpez des petits cartons à l'échelle également. Vous pourrez voir s'il y a des possibilités. Mais il n'y a pas de place supplémentaire pour un LL semble-t-il. Sauf un modèle de 40 cm. Mais tout dépend aussi de la composition de la famille, vu la capacité faible du LL.
Les designers salles de bains sont peu nombreux sur le forum.
Cordialement.
La vidéo rapide montre au fond un lavabo + cabine de douche, et à l'entrée un WC.
Une douche 1/4 de rond ne vous permettra pas de gagner beaucoup. Vous pouvez juste acquérir un WC étroit.
Le lavabo est quand même utile. Il pourrait être remplacé par un petit lave-mains à côté du WC.
Vous faites un dessin à l'échelle de la pièce sur du papier millimétré, et découpez des petits cartons à l'échelle également. Vous pourrez voir s'il y a des possibilités. Mais il n'y a pas de place supplémentaire pour un LL semble-t-il. Sauf un modèle de 40 cm. Mais tout dépend aussi de la composition de la famille, vu la capacité faible du LL.
Les designers salles de bains sont peu nombreux sur le forum.
Cordialement.
23 mai 2018 à 23:50
consulter ce sujet Aménagement salle d’eau ? sur le forum PlomberieD'après Wiki : "Encore appelé sel d'oseille, on le trouve à l'état naturel sous forme d'oxalate de potassium ou de calcium dans les racines et rhizomes de nombreuses plantes telles que l'oseille, la rhubarbe, la betterave et les plantes de la famille des oxalis. Les oxalates sont également présents dans l'urine animale et humaine. Ils forment aussi des composés minéraux dans les rognons de silex.
Le terme oxalis, d'origine grecque, signifie oseille.
Le sel d'oseille est connu et d'emploi commun comme rongeant, décolorant en teinture, détartrant et complexant éliminant les taches de rouille, vernis et encres depuis le XVIIIe siècle."
Le plus simple et le plus efficace est d'utiliser l'acide oxalique en poudre que l'on dilue. On peut aussi utiliser la purée d'oseille mais l'opération est beaucoup plus longue.
Chaque lecteur comprendra pourquoi.
Le terme oxalis, d'origine grecque, signifie oseille.
Le sel d'oseille est connu et d'emploi commun comme rongeant, décolorant en teinture, détartrant et complexant éliminant les taches de rouille, vernis et encres depuis le XVIIIe siècle."
Le plus simple et le plus efficace est d'utiliser l'acide oxalique en poudre que l'on dilue. On peut aussi utiliser la purée d'oseille mais l'opération est beaucoup plus longue.
Chaque lecteur comprendra pourquoi.
23 mai 2018 à 23:23
consulter ce sujet Comment nettoyer fenêtres PVC avec points de rouille sur le forum DiversBien reçu. Comme signalé le plus simple est d'associer un bloc différentiel 300 mA par départ. On ne raisonne pas en terme d'économie mais en efficacité et indépendance.
On comprend que les DJ sont tripolaires, ce qui n'est pas un problème.
On comprend aussi que la puissance unitaire est de l'ordre de 36 kVA.
Cordialement
On comprend que les DJ sont tripolaires, ce qui n'est pas un problème.
On comprend aussi que la puissance unitaire est de l'ordre de 36 kVA.
Cordialement
23 mai 2018 à 12:56
consulter ce sujet Choix de protection différentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne connait pas votre application ni dans quel milieu elle est active.
Il serait facile d'adapter des blocs Vigi ou équivalents pour rendre les départs indépendants.
Cordialement.
Information Bricovidéo.
À ce jour 76 285 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Il serait facile d'adapter des blocs Vigi ou équivalents pour rendre les départs indépendants.
Cordialement.
Information Bricovidéo.
À ce jour 76 285 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 mai 2018 à 11:26
consulter ce sujet Choix de protection différentielle sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Votre raisonnement est bon. Mais on aperçoit deux alimentations : une en haut avec un petit câble, et une autre en bas avec un plus gros câble, peut-être d'origine. On suppose qu'un seul est utilisé.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité dans chaque bobinage avec une pince ampèremétrique, voire tester avec un autotransformateur variable en entrée. C'est ce que l'on ferait sur l'établi.
La plaque signalétique indique quelle intensité nominale en 220 V ?
A ce niveau on ne voit pas bien comment vous guider davantage.
15 000ème contribution pour vous personnellement ; mais pas concluante. On aimerait que le moteur tourne sans fumée.
Cordialement.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité dans chaque bobinage avec une pince ampèremétrique, voire tester avec un autotransformateur variable en entrée. C'est ce que l'on ferait sur l'établi.
La plaque signalétique indique quelle intensité nominale en 220 V ?
A ce niveau on ne voit pas bien comment vous guider davantage.
15 000ème contribution pour vous personnellement ; mais pas concluante. On aimerait que le moteur tourne sans fumée.
Cordialement.
22 mai 2018 à 23:09
consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sauf si le moteur est mécaniquement bloqué, le condensateur moteur est probablement défectueux.
On le change pour un modèle identique.
Cordialement.
On le change pour un modèle identique.
Cordialement.
22 mai 2018 à 17:47
consulter ce sujet Moteur Karcher MX 720 ronronne mais ne tourne pas sur le forum DiversBonjour. Juste un avis en passant.
Ce que vous demandez résulte d'une étude consécutive aux directives d'un cahier des charges précis.
Si la sirène déclenche et qu'il n'y a personne pour acquitter le défaut que se passe-t-il ?
En cas d'absence de réseau d'alimentation le système doit-il rester actif ?
Quelle information doit signifier le déclenchement de la sirène ? Une intrusion ? Un incendie ? Autre évènement ?
Pour avertir qui ? Les usagers du local ? Du public ?
Certes, le projet brut que vous décrivez n'est pas d'une difficulté importante, mais trop de détails sont manquants pour vous proposer une orientation.
D'autre part il vaudrait mieux laisser faire un professionnel plus aguerri concernant les bases du métier, et titulaire d'une qualification reconnue quant à la réalisation des systèmes d'alarme.
Cordialement.
Ce que vous demandez résulte d'une étude consécutive aux directives d'un cahier des charges précis.
Si la sirène déclenche et qu'il n'y a personne pour acquitter le défaut que se passe-t-il ?
En cas d'absence de réseau d'alimentation le système doit-il rester actif ?
Quelle information doit signifier le déclenchement de la sirène ? Une intrusion ? Un incendie ? Autre évènement ?
Pour avertir qui ? Les usagers du local ? Du public ?
Certes, le projet brut que vous décrivez n'est pas d'une difficulté importante, mais trop de détails sont manquants pour vous proposer une orientation.
D'autre part il vaudrait mieux laisser faire un professionnel plus aguerri concernant les bases du métier, et titulaire d'une qualification reconnue quant à la réalisation des systèmes d'alarme.
Cordialement.
22 mai 2018 à 08:36
consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme sur le forum Électricité