Bonjour Hz.
Le disjoncteur est en réalité un contacteur.
Il est normal qu'il ronfle un peu à 100 Hz surtout s'il est ancien.
Il doit être commandé par l'interrupteur horaire.
Le moteur étant monophasé vous pouvez le brancher en direct sur une prise de courant.
La plupart du temps le condensateur est hors service, soit il ne fait plus sa valeur, soit il est explosé.
Il n'y a aucun court-circuit possible nulle part.
On vous laisse faire un branchement direct avant de confier le dépannage à un électricien.
Mais tester le contacteur ne présente aucune difficulté.
Cordialement.
Le disjoncteur est en réalité un contacteur.
Il est normal qu'il ronfle un peu à 100 Hz surtout s'il est ancien.
Il doit être commandé par l'interrupteur horaire.
Le moteur étant monophasé vous pouvez le brancher en direct sur une prise de courant.
La plupart du temps le condensateur est hors service, soit il ne fait plus sa valeur, soit il est explosé.
Il n'y a aucun court-circuit possible nulle part.
On vous laisse faire un branchement direct avant de confier le dépannage à un électricien.
Mais tester le contacteur ne présente aucune difficulté.
Cordialement.
27 mai 2025 à 20:48

Re bonjour Walesc.
Les mots clés pour la recherche sont spot led extra plat ameublement.
Il n'y a pas besoin d'une grosse puissance.
Pour un rayonnement voisin de l'incandescence 3 000 K convient, 2 700 K est trop orangé et 4 000 K trop blanc bleu.
On les préfère avec un rond translucide diffusant plutôt qu'avec des petits pavés de led ou une seule led avec un diffuseur directif.
Bref, il y a des critères de choix à prendre en compte.
Il vaut mieux prendre son temps.
Cordialement.
Les mots clés pour la recherche sont spot led extra plat ameublement.
Il n'y a pas besoin d'une grosse puissance.
Pour un rayonnement voisin de l'incandescence 3 000 K convient, 2 700 K est trop orangé et 4 000 K trop blanc bleu.
On les préfère avec un rond translucide diffusant plutôt qu'avec des petits pavés de led ou une seule led avec un diffuseur directif.
Bref, il y a des critères de choix à prendre en compte.
Il vaut mieux prendre son temps.
Cordialement.
27 mai 2025 à 20:40

Bonjour Walesc.
Nos lumières associées à nos yeux montrent qu'il s'agit bien d'un transformateur ferromagnétique classique, 230 V AC 12 V AC.
Inutilisable avec des spots à leds.
Les lampes sont en cascade et en parallèle.
Électriquement ce n'est pas un montage série.
Regardez chez Aric et Indigo Lightning tout d'abord.
On choisit une température de couleur 3 000 K, pas plus.
Cordialement.
Nos lumières associées à nos yeux montrent qu'il s'agit bien d'un transformateur ferromagnétique classique, 230 V AC 12 V AC.
Inutilisable avec des spots à leds.
Les lampes sont en cascade et en parallèle.
Électriquement ce n'est pas un montage série.
Regardez chez Aric et Indigo Lightning tout d'abord.
On choisit une température de couleur 3 000 K, pas plus.
Cordialement.
27 mai 2025 à 17:08

Bonjour Cyriack.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Cordialement.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Cordialement.
27 mai 2025 à 10:11

Bonjour Silo.
Vous n'avez pas encore assimilé la différence entre tension et intensité.
Une fuite de terre n'existe pas. Un défaut d'isolement, oui ; c'est un écoulement de courant vers la terre.
Quant aux surtensions, on n'en connait pas trop dans l'électricité domestique.
En électrotechnique fondamentale, oui, mais on ne développera pas.
Tension = pression ; courant = débit. L'analogie hydraulique habituelle.
Cordialement.
Vous n'avez pas encore assimilé la différence entre tension et intensité.
Une fuite de terre n'existe pas. Un défaut d'isolement, oui ; c'est un écoulement de courant vers la terre.
Quant aux surtensions, on n'en connait pas trop dans l'électricité domestique.
En électrotechnique fondamentale, oui, mais on ne développera pas.
Tension = pression ; courant = débit. L'analogie hydraulique habituelle.
Cordialement.
27 mai 2025 à 10:07

Bonjour.
Un sèche cheveux est prévu pour fonctionner sous tension nominale.
Investissez plutôt 30 € environ dans un sèche-cheveux à 3 allures de chauffe.
Ou plus si vous optez pour un modèle professionnel.
Cordialement.
Un sèche cheveux est prévu pour fonctionner sous tension nominale.
Investissez plutôt 30 € environ dans un sèche-cheveux à 3 allures de chauffe.
Ou plus si vous optez pour un modèle professionnel.
Cordialement.
27 mai 2025 à 10:02

Bonjour Angy73.
Il faut utiliser la méthode OSD.
Vous tortillez en tirant. Ces liaisons ne sont pas prévues pour être débranchées souvent.
Sinon, vous coupez et mettez des bornes rapides à levier type Wago série 221 ou 222 4 mm² maxi.
Cordialement.
Il faut utiliser la méthode OSD.
Vous tortillez en tirant. Ces liaisons ne sont pas prévues pour être débranchées souvent.
Sinon, vous coupez et mettez des bornes rapides à levier type Wago série 221 ou 222 4 mm² maxi.
Cordialement.
27 mai 2025 à 09:31

Bonjour ParlyP.
Il est des cas déjà rencontrés où il a fallu jouer du fer à souder et de la gaine thermorétractable pour sauver le point de commande, les conducteurs étant désespéramment courts et coincés.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Citation :Finalement non, car le câble gris semble être suffisamment long pour être raccordé à l'extérieur du logement actuel de l'interrupteur double.
vous serez alors obligé de prolonger les conducteurs...
Il est des cas déjà rencontrés où il a fallu jouer du fer à souder et de la gaine thermorétractable pour sauver le point de commande, les conducteurs étant désespéramment courts et coincés.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
27 mai 2025 à 08:36

Bonjour Banilon,
Le convertisseur est un générateur de courant continu constant 300 mA.
Essayez d'en trouver un dimmable, ou avec plusieurs intensités de sortie.
Cordialement.
Le convertisseur est un générateur de courant continu constant 300 mA.
Essayez d'en trouver un dimmable, ou avec plusieurs intensités de sortie.
Cordialement.
26 mai 2025 à 21:00

Bonjour NohayDeae,
Ce matériel est en fin de vie et dangereux.
Pratiquement 15 ans pour un premier prix ce n'est déjà pas si mal.
L'odeur de cramé est signe d'un échauffement anormal des conducteurs qui ne sont pas adaptés à ce type de raccordement* ; les résistances de contact entre les bornes de sortie de la résistance et le cuivre sont le siège d'un échauffement dangereux.
Votre sécurité est en jeu.
Au propriétaire de prendre ses responsabilités avant un accident.
Soyez ferme et alarmiste face à lui.
Il doit entretenir son bien et c'est une obligation légale dans le cas d'une location où la sécurité des occupants est en jeu.
L'intervention est à prendre en charge par le propriétaire.
Cordialement.
Ce matériel est en fin de vie et dangereux.
Pratiquement 15 ans pour un premier prix ce n'est déjà pas si mal.
L'odeur de cramé est signe d'un échauffement anormal des conducteurs qui ne sont pas adaptés à ce type de raccordement* ; les résistances de contact entre les bornes de sortie de la résistance et le cuivre sont le siège d'un échauffement dangereux.
Votre sécurité est en jeu.
Citation :Sauf qu'il doit louer un logement décent au sens juridique du terme, où la sécurité des occupants est obligatoire.
...qui ne veut pas rénover grand chose dans son logement
Au propriétaire de prendre ses responsabilités avant un accident.
Soyez ferme et alarmiste face à lui.
Il doit entretenir son bien et c'est une obligation légale dans le cas d'une location où la sécurité des occupants est en jeu.
Citation :Il n'a pas utilisé les bons conducteurs. *On doute des compétences de l'électricien, ou au moins de sa conscience professionnelle.
j'ai dû faire appel plusieurs fois à un électricien pour changer les fils.
L'intervention est à prendre en charge par le propriétaire.
Cordialement.
26 mai 2025 à 20:57

Bonjour ymartin59,
Il arrive un jour où, l'âge venant, les baignoires ne sont plus utilisables.
Sinon, vous utilisez la méthode OSD qui est assez efficace dans ce cas présent.
Cordialement.
Il arrive un jour où, l'âge venant, les baignoires ne sont plus utilisables.
Sinon, vous utilisez la méthode OSD qui est assez efficace dans ce cas présent.
Cordialement.
26 mai 2025 à 20:40

Bonjour Juju45.
Il faudrait savoir si la prise n'est pas déjà repiquée sur la sortie de câble.
Il faut aussi vérifier si la sortie de câble est prévue pour une plaque de cuisson avec des conducteurs de 6 mm².
Cordialement.
Il faudrait savoir si la prise n'est pas déjà repiquée sur la sortie de câble.
Il faut aussi vérifier si la sortie de câble est prévue pour une plaque de cuisson avec des conducteurs de 6 mm².
Cordialement.
26 mai 2025 à 08:52

Bonjour Coca.
Vous utilisez n'importe quelle rallonge du commerce avec fiches surmoulées.
Mais on vous encourage à tirer une ligne en définitif depuis une prise de courant existante.
Une petite goulotte peut faire l'affaire au besoin.
Une rallonge qui traine n'est que du provisoire.
Ce n'est pas bien compliqué à réaliser.
Cordialement.
Vous utilisez n'importe quelle rallonge du commerce avec fiches surmoulées.
Mais on vous encourage à tirer une ligne en définitif depuis une prise de courant existante.
Une petite goulotte peut faire l'affaire au besoin.
Une rallonge qui traine n'est que du provisoire.
Ce n'est pas bien compliqué à réaliser.
Cordialement.
26 mai 2025 à 08:50

Bonjour Alex66280.
La série ID'clic est abandonnée.
XE signifie embrochable, XP peignable.
Ce produit ne sera compatible qu'avec des disjoncteurs embrochables.
Autrement dit, cet interrupteur différentiel est à déposer en déchèterie.
Il est plus que conseillé de tester régulièrement les interrupteurs différentiels, surtout de ce type.
On en connait qui n'assurent plus leur fonction sans qu'on sache pourquoi, à part leur ancienneté.
Cordialement.
La série ID'clic est abandonnée.
XE signifie embrochable, XP peignable.
Ce produit ne sera compatible qu'avec des disjoncteurs embrochables.
Autrement dit, cet interrupteur différentiel est à déposer en déchèterie.
Il est plus que conseillé de tester régulièrement les interrupteurs différentiels, surtout de ce type.
On en connait qui n'assurent plus leur fonction sans qu'on sache pourquoi, à part leur ancienneté.
Cordialement.
26 mai 2025 à 08:46

Bonjour papymeccano60,
Le plus simple serait de jeter un œil dans les E-catalogues des fabricants, ou sur place dans les surfaces d'exposition de distributeurs de matériels sanitaires comme Aubade, mais il y en a d'autres (dans l'Oise si 60 est votre département).
L'avis personnel serait qu'il serait souhaitable de changer l'ensemble ancien en photo pour du neuf de qualité.
Cordialement.
Le plus simple serait de jeter un œil dans les E-catalogues des fabricants, ou sur place dans les surfaces d'exposition de distributeurs de matériels sanitaires comme Aubade, mais il y en a d'autres (dans l'Oise si 60 est votre département).
L'avis personnel serait qu'il serait souhaitable de changer l'ensemble ancien en photo pour du neuf de qualité.
Cordialement.
25 mai 2025 à 11:17

Bonjour Bob,
Merci pour le zoom.
Le jaune/vert coupé est déjà une bonne chose.
ParlyP peut quand même s'inquiéter car, inévitablement, un des interrupteurs finira par ne plus rien commuter.
Cordialement.
Merci pour le zoom.
Le jaune/vert coupé est déjà une bonne chose.
ParlyP peut quand même s'inquiéter car, inévitablement, un des interrupteurs finira par ne plus rien commuter.
Cordialement.
25 mai 2025 à 11:10

Bonjour Caludeone,
Cordialement.
Citation :Hélas non. Il faut être sur place et détailler le fonctionnement du système. Un plombier pourrait probablement vous aider.
Avec les photos pouvez-vous m’aider à chercher. ?
Cordialement.
25 mai 2025 à 09:31

Bonjour Jahiord,
Un relais comprend une bobine et des contacts mobiles.
Ces contacts sont chargés de commuter du courant. Sur le plan on distingue le ventilateur 16 alimenté par un ou deux relais, on ne voit pas si chaque relais comporte un ou deux contacts, et on ne distingue pas non plus la référence.
Le moteur du ventilateur est probablement un asynchrone monophasé à condensateur (il faudrait regarder).
Ce type de moteur absorbe une pointe d'intensité importante à chaque mise sous tension. Cette intensité est commutée par les contacts qui sont alors fortement sollicités. A la coupure un arc se forme entre les contacts jusqu'au moment où ils sont très dégradés comme vous avez pu le constater. Les contacts s'oxydent et charbonnent, la résistance de contact augmente, l'échauffement fini par être significatif et le relais devient inutilisable. Vous pouvez ouvrir le capot pour voir les dégâts.
Cela ressemble donc à une obsolescence programmée par sous-dimensionnement des relais.
Le technicien SAV change alors la carte.
Le bricoleur averti change les relais.
Il faut approvisionner des relais.
Ce phénomène est hélas bien connu, et est régi par les principes de l'électrotechnique. Les paramètres sont principalement les pouvoirs de coupure et de commutation des relais ou contacteurs.
Ici : 5 A 30 V DC et 10 A 250 V AC.
Nous ne sommes pas étonné par ce qui arrive à cette carte régulièrement, mais davantage par la responsabilité du constructeur dont le BE a sous-dimensionné les relais.
Cordialement.
Un relais comprend une bobine et des contacts mobiles.
Ces contacts sont chargés de commuter du courant. Sur le plan on distingue le ventilateur 16 alimenté par un ou deux relais, on ne voit pas si chaque relais comporte un ou deux contacts, et on ne distingue pas non plus la référence.
Le moteur du ventilateur est probablement un asynchrone monophasé à condensateur (il faudrait regarder).
Ce type de moteur absorbe une pointe d'intensité importante à chaque mise sous tension. Cette intensité est commutée par les contacts qui sont alors fortement sollicités. A la coupure un arc se forme entre les contacts jusqu'au moment où ils sont très dégradés comme vous avez pu le constater. Les contacts s'oxydent et charbonnent, la résistance de contact augmente, l'échauffement fini par être significatif et le relais devient inutilisable. Vous pouvez ouvrir le capot pour voir les dégâts.
Cela ressemble donc à une obsolescence programmée par sous-dimensionnement des relais.
Le technicien SAV change alors la carte.
Le bricoleur averti change les relais.
Citation :Cela prendra du temps, mais relativement réduit, deux ans est une période relativement courte.
J'aimerais éviter que les nouveaux relais claquent instantanément.
Il faut approvisionner des relais.
Ce phénomène est hélas bien connu, et est régi par les principes de l'électrotechnique. Les paramètres sont principalement les pouvoirs de coupure et de commutation des relais ou contacteurs.
Ici : 5 A 30 V DC et 10 A 250 V AC.
Nous ne sommes pas étonné par ce qui arrive à cette carte régulièrement, mais davantage par la responsabilité du constructeur dont le BE a sous-dimensionné les relais.
Citation :On espère avoir répondu à votre question.
Mais j'aimerais bien comprendre la cause ?
Cordialement.
25 mai 2025 à 09:28

Bonjour Nat43.
Cordialement.
Citation :Soit vous démontez ce clapet avec sa membrane de caoutchouc peut-être entartrée ou raide, pour nettoyer l'ensemble, soit vous changez ce dispositif.
le clapet qui s'ouvre lorsque le flotteur est en position basse afin de laisser l'eau remplir le réservoir
Cordialement.
24 mai 2025 à 23:25

Bonjour Hans29.
Juste une idée en passant.
Ce qui dimensionne un dispositif de coupure n'est pas la puissance active en watts, mais l'intensité en ampères, donc la puissance apparente en voltampères..
En fonction du facteur de puissance en régime sinusoïdal, ou si l'intensité n'est pas sinusoïdale, la valeur efficace vraie peut-être supérieure à la valeur efficace attendue de l'ordre de 60 A environ en régime sinusoïdal.
Il faut supposer que Schneider a ses raisons.
Néanmoins, l'onduleur doit délivrer une onde pure sinus et avec un facteur de puissance proche de zéro, ce qui rendrait l'hypothèse erronée.
Tout cela demanderait, pour être vérifié, de connaitre les détails de fonctionnement du convertisseur, et d'effectuer des mesures avec un analyseur de réseau ou, plus artisanalement, avec un oscilloscope et une pince (ou sonde) ampèremétrique à effet Hall à sortie courant instantané.
Nous ne sommes pas plus étonné que cela.
Malheureusement, notre hypothèse ne pourra être vérifiée, n'étant pas sur place et avec des moyens de mesurage chers.
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Ce qui dimensionne un dispositif de coupure n'est pas la puissance active en watts, mais l'intensité en ampères, donc la puissance apparente en voltampères..
En fonction du facteur de puissance en régime sinusoïdal, ou si l'intensité n'est pas sinusoïdale, la valeur efficace vraie peut-être supérieure à la valeur efficace attendue de l'ordre de 60 A environ en régime sinusoïdal.
Il faut supposer que Schneider a ses raisons.
Néanmoins, l'onduleur doit délivrer une onde pure sinus et avec un facteur de puissance proche de zéro, ce qui rendrait l'hypothèse erronée.
Tout cela demanderait, pour être vérifié, de connaitre les détails de fonctionnement du convertisseur, et d'effectuer des mesures avec un analyseur de réseau ou, plus artisanalement, avec un oscilloscope et une pince (ou sonde) ampèremétrique à effet Hall à sortie courant instantané.
Nous ne sommes pas plus étonné que cela.
Malheureusement, notre hypothèse ne pourra être vérifiée, n'étant pas sur place et avec des moyens de mesurage chers.
Cordialement.
24 mai 2025 à 17:39

Bonjour ParlyP,
Il est bon d'être tombé dans la marmite de l'électricité vers l'âge de 10 ans environ.
Vous avez vu un conducteur bleu.
Le bon réflexe est de penser que c'est un neutre, sauf que vous vous êtes laissé berner et que vous avez eu raison de faire appel au forum.
Un électricien prudent doute en permanence, et le bricoleur averti ou non, aussi.
Ainsi, on peut passer toute une vie en ne ressentant aucune "châtaigne", mot trivial correspondant à électrisation.
Si vous regardez bien, ce conducteur est issu d'un câble à 3 conducteurs ; on croit reconnaitre un noir avec un pontet noir également qui relie l'autre interrupteur.
Il y a tout à parier qu'il s'agit de la phase directe, commune aux deux interrupteurs.
Ensuite, un autre conducteur à la couleur plutôt claire (il est à souhaiter que ce ne soit pas un vert/jaune), est relié à l'autre borne de l'interrupteur du bas qui est un montage simple allumage (pas un va et vient). Il s'agit donc d'une phase coupée reliée à la lampe.
Reste le bleu, qui n'est pas un neutre, mais une phase coupée reliée à l'autre lampe.
L'installateur, s'il avait eu un minimum de conscience professionnelle, aurait dû identifier ce conducteur comme n'étant pas un neutre. Mais vu l'âge de l'interrupteur double, il est certainement mort.
A noter que l'espérance de vie de cet interrupteur double encastré dans un montant de porte métallique est limité. Il n'y a pas de rechange, peut-être y a t-il des exceptions.
Faut-il encore que les dimensions soient compatibles.
Quand l'un des deux ne fonctionnera plus, vous serez alors obligé de prolonger les conducteurs en soudant et isolant bien les jonctions de façon à les inclure dans un double interrupteur en saillie contigu au montant.
Autre chose. Il faut faire très attention à ce qu'aucune âme cuivrée ne touche le montant métallique ; on isole au mieux toutes les bornes avec de l'adhésif de qualité.
On vous laisse réviser le montage simple allumage.
Et si vous pouvez passer par la cagnotte, cela aidera à la poursuite des forums.
Cordialement.
Citation :Tout dépend de la spécialité.
J'ai beau avoir 2 diplômes de niveau Bac+5
Il est bon d'être tombé dans la marmite de l'électricité vers l'âge de 10 ans environ.
Vous avez vu un conducteur bleu.
Le bon réflexe est de penser que c'est un neutre, sauf que vous vous êtes laissé berner et que vous avez eu raison de faire appel au forum.
Un électricien prudent doute en permanence, et le bricoleur averti ou non, aussi.
Ainsi, on peut passer toute une vie en ne ressentant aucune "châtaigne", mot trivial correspondant à électrisation.
Si vous regardez bien, ce conducteur est issu d'un câble à 3 conducteurs ; on croit reconnaitre un noir avec un pontet noir également qui relie l'autre interrupteur.
Il y a tout à parier qu'il s'agit de la phase directe, commune aux deux interrupteurs.
Ensuite, un autre conducteur à la couleur plutôt claire (il est à souhaiter que ce ne soit pas un vert/jaune), est relié à l'autre borne de l'interrupteur du bas qui est un montage simple allumage (pas un va et vient). Il s'agit donc d'une phase coupée reliée à la lampe.
Reste le bleu, qui n'est pas un neutre, mais une phase coupée reliée à l'autre lampe.
L'installateur, s'il avait eu un minimum de conscience professionnelle, aurait dû identifier ce conducteur comme n'étant pas un neutre. Mais vu l'âge de l'interrupteur double, il est certainement mort.
A noter que l'espérance de vie de cet interrupteur double encastré dans un montant de porte métallique est limité. Il n'y a pas de rechange, peut-être y a t-il des exceptions.
Faut-il encore que les dimensions soient compatibles.
Quand l'un des deux ne fonctionnera plus, vous serez alors obligé de prolonger les conducteurs en soudant et isolant bien les jonctions de façon à les inclure dans un double interrupteur en saillie contigu au montant.
Autre chose. Il faut faire très attention à ce qu'aucune âme cuivrée ne touche le montant métallique ; on isole au mieux toutes les bornes avec de l'adhésif de qualité.
On vous laisse réviser le montage simple allumage.
Et si vous pouvez passer par la cagnotte, cela aidera à la poursuite des forums.
Cordialement.
24 mai 2025 à 17:24

Bonjour,
Juste un complément.
Un ID 25 A 30 mA en entrée du tableau secondaire.
Cordialement
Juste un complément.
Un ID 25 A 30 mA en entrée du tableau secondaire.
Cordialement
23 mai 2025 à 17:17

Bonjour Jeff.
Le problème est que le compteur ne fait que compter.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Ces appareils sont souvent sujet à des défauts d'isolement les conduisant directement en déchèterie.
S'il n'y avait pas de thermostat l'appareil serait un grilloir à usage unique et bref.
Cordialement.
Le problème est que le compteur ne fait que compter.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Ces appareils sont souvent sujet à des défauts d'isolement les conduisant directement en déchèterie.
S'il n'y avait pas de thermostat l'appareil serait un grilloir à usage unique et bref.
Cordialement.
23 mai 2025 à 15:30

Bonjour brice94170.
Voyez si cet abonnement ne sera amorti qu'aux calendes grecques.
Sinon le montage est expliqué ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Le compteur compte.
Ce qui est en photo est le tableau de répartition.
Cordialement.
Voyez si cet abonnement ne sera amorti qu'aux calendes grecques.
Sinon le montage est expliqué ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Le compteur compte.
Ce qui est en photo est le tableau de répartition.
Cordialement.
22 mai 2025 à 10:13

Bonjour brice94170,
Avez vous souscrit un double tarif HP/HC ?
Si oui, pour chauffer 100 l cela ne semble pas bien économique.
Qu'appelez-vous module HP/HC ?
De même, selon vous, qu'est-ce que le compteur général ?
Cordialement.
Avez vous souscrit un double tarif HP/HC ?
Si oui, pour chauffer 100 l cela ne semble pas bien économique.
Qu'appelez-vous module HP/HC ?
De même, selon vous, qu'est-ce que le compteur général ?
Citation :Celui qu'on voit ne respire pas bien la santé. Bref, un bricolage dont on ne sait ce qu'il est censé alimenter.
Au mini tableau de la cuisine ?
Cordialement.
21 mai 2025 à 22:02

Citation :
Pour résumer je me raccorde en fil 2.5mm² à l'entrée du disjoncteur de l'interrupteur différentiel sur la photo (fil bleu et noir) vers mon différentiel le disjoncteur différentiel Green'up
Question de vocabulaire et cela a de l'importance.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
21 mai 2025 à 12:42

Bonjour Fred6465,
Vous pouvez essayer de vous repiquer sur l'alimentation de l'interrupteur différentiel en photo.
Le kit contient : 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi) référence 410754
Donc on le raccorde avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts de câble, de section 2,5 mm².
Cordialement.
Vous pouvez essayer de vous repiquer sur l'alimentation de l'interrupteur différentiel en photo.
Citation :Non, c'est un disjoncteur différentiel de calibre déterminé, et non un interrupteur différentiel, comme celui en photo, destiné à alimenter une série de disjoncteurs modulaires.
alimenter le différentiel
Le kit contient : 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi) référence 410754
Donc on le raccorde avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts de câble, de section 2,5 mm².
Cordialement.
21 mai 2025 à 10:22

Bonjour Fred6465.
S'il s'agit d'un kit Green'Up Access, tout est expliqué sur la notice.
Qu'appelez vous différentiel général ?
On connait l'interrupteur différentiel, le disjoncteur différentiel, mais pas le différentiel tout court, et encore moins quand il est général.
Le disjoncteur différentiel 30 mA type F (dédié à la seule prise Green'Up 16 A) se raccorde simplement en 2,5 mm² sur le bornier phase neutre du tableau de répartition, et pas en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA susceptible d'alimenter tout le tableau.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
S'il s'agit d'un kit Green'Up Access, tout est expliqué sur la notice.
Qu'appelez vous différentiel général ?
On connait l'interrupteur différentiel, le disjoncteur différentiel, mais pas le différentiel tout court, et encore moins quand il est général.
Le disjoncteur différentiel 30 mA type F (dédié à la seule prise Green'Up 16 A) se raccorde simplement en 2,5 mm² sur le bornier phase neutre du tableau de répartition, et pas en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA susceptible d'alimenter tout le tableau.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
21 mai 2025 à 00:04

Bon jour Sandra.
Vous essayez de rénover une vieille installation, mais il faut reconnaitre, et sans vouloir vous fâcher, que cela nécessite des investigations qu'un forum ne peut traiter à distance.
Il faut être sur place et démêler les différentes liaisons en s'aidant de schémas de principe et multifilaires.
Soit vous le faites en étant proche du métier et avec des connaissances de base suffisantes, soit vous sous-traitez à quelqu'un davantage expérimenté, patient et motivé.
Pour ce qui concerne le luminaire avec détecteur intégré en utilisation intérieure ce n'est pas l'usage normal, d'autant plus qu'il semble être aussi commandé avec un interrupteur.
Et vous avez constaté un effet connu : à chaque mise sous tension le détecteur fait une partie du cycle allumage, de 30 secondes chez vous.
Globalement, un détecteur est sous tension en permanence, sauf si on veut le désactiver pour une raison particulière.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous essayez de rénover une vieille installation, mais il faut reconnaitre, et sans vouloir vous fâcher, que cela nécessite des investigations qu'un forum ne peut traiter à distance.
Il faut être sur place et démêler les différentes liaisons en s'aidant de schémas de principe et multifilaires.
Soit vous le faites en étant proche du métier et avec des connaissances de base suffisantes, soit vous sous-traitez à quelqu'un davantage expérimenté, patient et motivé.
Pour ce qui concerne le luminaire avec détecteur intégré en utilisation intérieure ce n'est pas l'usage normal, d'autant plus qu'il semble être aussi commandé avec un interrupteur.
Et vous avez constaté un effet connu : à chaque mise sous tension le détecteur fait une partie du cycle allumage, de 30 secondes chez vous.
Globalement, un détecteur est sous tension en permanence, sauf si on veut le désactiver pour une raison particulière.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 mai 2025 à 10:38

Bonjour ymartin59.
Rares sont les salles de bains de 45 ans d'âge qui sont encore en bon état, avec baignoire d'époque notamment.
C'est peut-être le moment d'envisager une rénovation au profit d'une douche.
Vous ne retrouverez pas le mécanisme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Rares sont les salles de bains de 45 ans d'âge qui sont encore en bon état, avec baignoire d'époque notamment.
C'est peut-être le moment d'envisager une rénovation au profit d'une douche.
Vous ne retrouverez pas le mécanisme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 mai 2025 à 08:43

Bonjour Alex2276.
Vous avez lu l'exposé du problème le 03 juin 2024 à 09:01, la réponse apportée le 03 juin 2024 à 10:18, puis le vide complet, ce qui nous fait penser que nous avons perdu notre temps, jusqu'à ce que vous évoquiez un défaut identique ce jour, sans en dire plus, ce qui est regrettable pour envisager un dépannage.
On attend toujours la signification du défaut C4.
Changer un capteur au hasard n'est pas la bonne méthode de dépannage.
Dans le cas de l'invité de 2024, l'équipement présente, sauf erreur, un défaut d'isolement qui est très facile à traiter à condition d'être proche du métier ou à l'écoute des contributeurs, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Cordialement.
Vous avez lu l'exposé du problème le 03 juin 2024 à 09:01, la réponse apportée le 03 juin 2024 à 10:18, puis le vide complet, ce qui nous fait penser que nous avons perdu notre temps, jusqu'à ce que vous évoquiez un défaut identique ce jour, sans en dire plus, ce qui est regrettable pour envisager un dépannage.
On attend toujours la signification du défaut C4.
Changer un capteur au hasard n'est pas la bonne méthode de dépannage.
Dans le cas de l'invité de 2024, l'équipement présente, sauf erreur, un défaut d'isolement qui est très facile à traiter à condition d'être proche du métier ou à l'écoute des contributeurs, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Cordialement.
20 mai 2025 à 00:00

Bonjour.
Sinon, si le mitigeur est ancien, on le change ou on le fait changer si l'on n'est pas expérimenté et outillé.
Cordialement.
Citation :On n'en n'a pas plus que vous, sauf que nous essaierions de trouver la notice de démontage et de réglage et voir s'il y a une possibilité de détartrage ou de réglage.
Je n'ai pas les compétences pour savoir pourquoi.
Sinon, si le mitigeur est ancien, on le change ou on le fait changer si l'on n'est pas expérimenté et outillé.
Cordialement.
19 mai 2025 à 09:41

Bonjour Sandra.
Un va et vient utilise deux commutateurs inverseurs unipolaires à deux positions stables.
Un télérupteur fonctionne avec deux boutons-poussoirs avec contact qui se ferme fugitivement.
Si le système fonctionne avec les appareillages Chambord, il vaut mieux continuer à les laisser ainsi.
Les salades de fils en photo ne renseignent en rien.
Quant à l'utilisation des BP avec témoin, on peut le faire, mais il faut partir d'un schéma détaillé.
Le poussoir Easy led : "Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'à 5 endroits différents.
Le voyant permet de repérer le poussoir dans l'obscurité"
En gros, le voyant est en parallèle avec le contact à fermeture.
Nous répétons que nous mêmes partons d'un schéma multifilaire à comparer au schéma de principe théorique.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas la bonne définition.
j'ai 2 va et vient branché avec un télérupteur.
Un va et vient utilise deux commutateurs inverseurs unipolaires à deux positions stables.
Un télérupteur fonctionne avec deux boutons-poussoirs avec contact qui se ferme fugitivement.
Si le système fonctionne avec les appareillages Chambord, il vaut mieux continuer à les laisser ainsi.
Les salades de fils en photo ne renseignent en rien.
Quant à l'utilisation des BP avec témoin, on peut le faire, mais il faut partir d'un schéma détaillé.
Le poussoir Easy led : "Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'à 5 endroits différents.
Le voyant permet de repérer le poussoir dans l'obscurité"
En gros, le voyant est en parallèle avec le contact à fermeture.
Citation :Sans savoir ce que vous voulez faire ce sera difficile. Et en le sachant; ce sera difficile aussi.
Pourriez-vous m'aider.merci.
Nous répétons que nous mêmes partons d'un schéma multifilaire à comparer au schéma de principe théorique.
Cordialement.
18 mai 2025 à 21:06

Bonjour,
Une solution simple : https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
Ce demeure une prise de courant 16 A 3680 W maximum.
Cordialement.
Une solution simple : https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
Ce demeure une prise de courant 16 A 3680 W maximum.
Cordialement.
18 mai 2025 à 00:16

Bonjour Eiki33.
Oui, le fonctionnement est le bon, mais il n'apparait pas dans votre schéma c'est pour cela qu'il y a eu cette remarque initiale.
Il a été suggéré de vous inquiéter de l'éclairage car les transformateurs, et de grosse puissance qui plus est, ne se justifient plus dans l'éclairage des piscines.
Suivant la puissance du transformateur il faut que le disjoncteur amont laisse passer la pointe d'intensité à la mise sous tension qui, rappelons le, peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
De toute façon, un projecteur à led avec son convertisseur tension courant constant ne nécessitera pas l'usage d'un transformateur. On vous laisse chercher le bon produit.
Il n'y a pas de disjoncteur magnétothermique en amont de Q2 (cela avait été signifié).
En cas de blocage du moteur ou tout simplement si le condensateur moteur explose, ce n'est pas le thermique qui déclenchera instantanément.
Rappelons aussi que ce relais thermique est surtout utile dans le cas de l’alimentation d'un moteur triphasé.
En monophasé, son intérêt est limité.
Cordialement.
Oui, le fonctionnement est le bon, mais il n'apparait pas dans votre schéma c'est pour cela qu'il y a eu cette remarque initiale.
Il a été suggéré de vous inquiéter de l'éclairage car les transformateurs, et de grosse puissance qui plus est, ne se justifient plus dans l'éclairage des piscines.
Suivant la puissance du transformateur il faut que le disjoncteur amont laisse passer la pointe d'intensité à la mise sous tension qui, rappelons le, peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
De toute façon, un projecteur à led avec son convertisseur tension courant constant ne nécessitera pas l'usage d'un transformateur. On vous laisse chercher le bon produit.
Il n'y a pas de disjoncteur magnétothermique en amont de Q2 (cela avait été signifié).
En cas de blocage du moteur ou tout simplement si le condensateur moteur explose, ce n'est pas le thermique qui déclenchera instantanément.
Rappelons aussi que ce relais thermique est surtout utile dans le cas de l’alimentation d'un moteur triphasé.
En monophasé, son intérêt est limité.
Cordialement.
16 mai 2025 à 15:36

Citation :Cela ne concerne pas les fours qui sont munis d'un cordon avec fiche surmoulée 2P + T classique 16 A.
Non, cela était juste à titre illustratif, je n'ai pas de four
On évoque bien les plaques de cuisson électriques domestiques 3 ou 4 feux qui sont à raccorder dans une sortie de câble 32 A 6 mm² en monophasé.
15 mai 2025 à 23:52

Bonjour Eiki33.
Vous pouvez vous inspirer d'un schéma proposé ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Il est moins joli, on en convient. Quel est le logiciel de dessin utilisé ?
Il manque un DJ pour la pompe.
Le circuit horloge pourrait être simplifié.*
Bien qu'on ait tout compris, S1 et S2 sont des interrupteurs, pas des BP.
Les disjoncteurs utilisés sont certainement à un pôle protégé. Dans ce cas, il n'y a pas de croix du côté neutre.
Pour la commande d'éclairage il faut penser leds et non incandescence. Voir alors si le 12 V est exigé ou non.
*Après relecture et examen du schéma de la commande de pompe, sauf erreur, il n'y a pas de commande manuelle. Quel est le rôle de S3 ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez vous inspirer d'un schéma proposé ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Il est moins joli, on en convient. Quel est le logiciel de dessin utilisé ?
Il manque un DJ pour la pompe.
Le circuit horloge pourrait être simplifié.*
Bien qu'on ait tout compris, S1 et S2 sont des interrupteurs, pas des BP.
Les disjoncteurs utilisés sont certainement à un pôle protégé. Dans ce cas, il n'y a pas de croix du côté neutre.
Pour la commande d'éclairage il faut penser leds et non incandescence. Voir alors si le 12 V est exigé ou non.
*Après relecture et examen du schéma de la commande de pompe, sauf erreur, il n'y a pas de commande manuelle. Quel est le rôle de S3 ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2025 à 22:02

Bonjour LaBesciol.
Question récurrente, à une incertitude près.*
Pour information, pour ce qui concerne le HO7V-U (rigide) 2,5 mm², la norme exige une protection surintensité de 20 A maximum. Ainsi n'importe qui mettant en œuvre ce type de conducteur, dans conduits ou à l'air libre, aura une installation ne présentant aucun risque. Mais on sait que dans des conditions normales d'utilisation définies nominativement, donc de refroidissement, ce conducteur supporte 32 A environ en régime permanent.
Conclusion : la norme prend des précautions importantes en limitant l'intensité à 20 A en régime permanent.
*Il y a une incertitude dans votre présentation. Vous mentionnez "les câbles déjà disposés sur les plaques" ; y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?
Cordialement.
Question récurrente, à une incertitude près.*
Citation :Tout simplement parce que nous, les usagers, respectons la norme NF C15-100, et les constructeurs une variante (qu'il faudrait chercher) qui régit la section des conducteurs d'alimentation de l'électroménager. Les conducteurs utilisés sur des petites longueurs ne seront pratiquement pas le siège d'échauffements prohibitifs ; cela fait partie des normes de construction des plaques de cuisson, entre autre, que les constructeurs respectent.
...pour qu'au final les constructeurs nous mettent du 2.5 ?
Pour information, pour ce qui concerne le HO7V-U (rigide) 2,5 mm², la norme exige une protection surintensité de 20 A maximum. Ainsi n'importe qui mettant en œuvre ce type de conducteur, dans conduits ou à l'air libre, aura une installation ne présentant aucun risque. Mais on sait que dans des conditions normales d'utilisation définies nominativement, donc de refroidissement, ce conducteur supporte 32 A environ en régime permanent.
Conclusion : la norme prend des précautions importantes en limitant l'intensité à 20 A en régime permanent.
*Il y a une incertitude dans votre présentation. Vous mentionnez "les câbles déjà disposés sur les plaques" ; y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?
Cordialement.
15 mai 2025 à 21:41

Bonjour AlexandreP.
Désolé de vous décevoir, mais pour trouver ce genre de pièce détachée, il faut connaitre la marque du produit et la référence de la pièce, et ensuite trouver un SAV de la marque ou une structure équivalente qui possèderait cette pièce détachée.
C'est pour cela que les critères de choix de matériels sanitaires sont la notoriété de la marque et la disponibilité éventuelle de pièces détachées et l'existence d'un SAV, dans le cas de l'électroménager notamment.
Si vous ne connaissez rien concernant le matériel, il faudra acquérir du neuf.
Pour quelques centaines d'euros pour une marque, ou moins pour du matériel de GSB à la durée de vie limitée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Désolé de vous décevoir, mais pour trouver ce genre de pièce détachée, il faut connaitre la marque du produit et la référence de la pièce, et ensuite trouver un SAV de la marque ou une structure équivalente qui possèderait cette pièce détachée.
C'est pour cela que les critères de choix de matériels sanitaires sont la notoriété de la marque et la disponibilité éventuelle de pièces détachées et l'existence d'un SAV, dans le cas de l'électroménager notamment.
Si vous ne connaissez rien concernant le matériel, il faudra acquérir du neuf.
Pour quelques centaines d'euros pour une marque, ou moins pour du matériel de GSB à la durée de vie limitée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2025 à 12:28

Citation :Si c'est un courbe C, il déclenche pour une surintensité comprise entre 50 et 80 ampères efficaces. Il faudrait voir si un calibre inférieur ne serait pas plus adapté*.
Elle est déjà sur un 10A qui saute quand elle se met en défaut.
Citation :Non, il s'agit de couper l’alimentation de la pompe quand elle se bloque (c'est ce qu'on a compris, et ce n'est pas un court-circuit qui est un contact accidentel entre phase et neutre), ce qui génère une surintensité.
je devrais plutôt partir sur un interrupteur différentiel pour protéger ma pompe d'un potentiel cours circuit ?
Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, ce qui n'a rien à voir avec une surintensité.
Citation :Il n'y a rien de dangereux, cela se fait tous les jours dans l'habitat où le DJ de branchement et les DJ modulaires sont en cascade. Mais le DJ de branchement a un calibre supérieur aux DJ modulaires.
la dangerosité ou non de faire suivre deux disjoncteur sur une même ligne.
Dans votre système, pour assurer la sélectivité des déclenchements lors de surintensités, il faut que le DJ amont au contrôleur présente un calibre supérieur à celui en aval.
La puissance de la pompe, 1,1 kW, aurait été à préciser au début de votre présentation.
On peut rajouter que la puissance annoncée est la puissance utile sur l'arbre et non la puissance absorbée qui est plus importante compte tenu du rendement.*
Et l'on ne sait rien concernant le contrôleur.
La grandeur à prendre en compte n'est pas la puissance de 1,1 kW, mais l'intensité en ligne* absorbée par la pompe au point nominal et normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur ou dans les documents relatifs à la pompe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
15 mai 2025 à 12:13

Bonjour Santorin.
Ce problème a t-il été résolu ?
Changer vase d'expansion sur chaudière Combitherm GLX
Changer les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une rénovation utile en cas de déclenchement d'une protection surintensité. Il faudrait mettre l'interrupteur différentiel 30 mA en tête de la rangée à gauche.
On rappelle qu'il faut le tester régulièrement.
Cordialement.
Ce problème a t-il été résolu ?
Changer vase d'expansion sur chaudière Combitherm GLX
Changer les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une rénovation utile en cas de déclenchement d'une protection surintensité. Il faudrait mettre l'interrupteur différentiel 30 mA en tête de la rangée à gauche.
On rappelle qu'il faut le tester régulièrement.
Cordialement.
15 mai 2025 à 00:07

Il a été précisé que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
De même, il n'est pas d'usage de disposer des DJ de même calibre en cascade, sous peine de déclenchement simultané.
Éventuellement vous pouvez mettre un DJ en amont de la pompe, mais pas un 10 A, peut-être un 2 A ce qui correspondrait à une puissance de pompe de l'ordre de 500 W.
Vous ne précisez rien sur les caractéristiques du contrôleur concernant son alimentation. Idem pour la pompe dont vous ne précisez pas sa puissance.
Difficile de vous aider davantage en l'absence de précisions.
Vos inquiétudes ne semblent pas justifiées.
Mais son calibre doit être supérieur à celui en amont de la pompe.
Cordialement.
De même, il n'est pas d'usage de disposer des DJ de même calibre en cascade, sous peine de déclenchement simultané.
Éventuellement vous pouvez mettre un DJ en amont de la pompe, mais pas un 10 A, peut-être un 2 A ce qui correspondrait à une puissance de pompe de l'ordre de 500 W.
Vous ne précisez rien sur les caractéristiques du contrôleur concernant son alimentation. Idem pour la pompe dont vous ne précisez pas sa puissance.
Difficile de vous aider davantage en l'absence de précisions.
Citation :S'ils sont de même calibre, c'est possible. Mais il faudrait vraiment une grosse surintensité, ce qui n'est pas le cas si la pompe se bloque. Si elle est munie d'une crépine il n'y a aucune raison qu'elle se bloque.
Est-ce que les deux disjoncteurs vont sauter en même temps ?
Vos inquiétudes ne semblent pas justifiées.
Citation :On ne sait pas.
Est-ce que le disjoncteur entre le dif et le contrôleur, va sauter en premier?
Mais son calibre doit être supérieur à celui en amont de la pompe.
Citation :Un DJ 2 A coûte plus cher.
ça représente pas de risques je vais juste perdre 10€
Cordialement.
15 mai 2025 à 00:00

Bonjour Keluz,
On imagine simplement (et c'est donc à vous de vérifier) que la prise en façade est alimentée par un contacteur interne, sans autre protection surintensité que le disjoncteur en amont de la ligne.
Les deux disjoncteurs de même calibres ne se justifient pas.
Un seul suffit et c'est donc celui en amont de la ligne, qui protège cette dernière et aucun équipement.
Prendre comme exemple l'installation domestique avec le DJ différentiel de branchement et les DJ sur le tableau de répartition qui ont des calibres plus petits.
Un disjoncteur est caractérisé par sa courbe de déclenchement et cela a une importance.
On vous laisse approfondir la notice du contrôleur.
Vu d'ici, le DJ en amont de la pompe n'a pas d'utilité.
Cordialement.
Citation :On n'imagine pas, mais il faut s'assurer en regardant la notice du produit quelles sont ses caractéristiques.
qui j'imagine à des protections internes
On imagine simplement (et c'est donc à vous de vérifier) que la prise en façade est alimentée par un contacteur interne, sans autre protection surintensité que le disjoncteur en amont de la ligne.
Les deux disjoncteurs de même calibres ne se justifient pas.
Un seul suffit et c'est donc celui en amont de la ligne, qui protège cette dernière et aucun équipement.
Citation :On protège les lignes en surintensité, pas des disjoncteurs. Mais on assure la sélectivité des déclenchements par le choix de la courbe et du calibre.
Est-ce que protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ça se fait ?
Prendre comme exemple l'installation domestique avec le DJ différentiel de branchement et les DJ sur le tableau de répartition qui ont des calibres plus petits.
Un disjoncteur est caractérisé par sa courbe de déclenchement et cela a une importance.
On vous laisse approfondir la notice du contrôleur.
Vu d'ici, le DJ en amont de la pompe n'a pas d'utilité.
Cordialement.
14 mai 2025 à 15:49

Citation :C'est hélas normal, car les éléments du toron sont tortillés et il suffit que l'aiguille rentre dans le toron pour qu'il y ait blocage.
Je l'ai vu effectivement tirer les torons pour passer fil de terre car avec l'aiguille ça bloquait quelque part.
C'est pourquoi il faut retirer le toron entier. S'il bouge librement sur quelques centimètres des deux côtés, tout en étant fixé à un tire-fil, l'extraction est possible.
L'usage de WD40 peut aider à la réintroduction du nouveau toron.
Citation :Aucune idée.
Ça existe les fils avec un embout aimanté ?
Mais quelquefois il faut tirer très fort, d'où l'usage d'un tire-fil solide. Quand le tube est vide il faut être imaginatif.
Ici, on utilise quelquefois le hauban avec des bouts recourbés pour qu'il y ait accrochage, mais surtout pas blocage. L'avantage de l'acier dur est qu'on peut tourner le tire-fil comme un tire-bouchon.
Mais les longueurs de torons ne dépassent pas 6 m.
Citation :Il faut identifier la phase directe, les navettes et la phase coupée vers la lampe. Il faut ouvrir chaque appareillage et éventuellement sonner à l'ohmmètre. on fait un court-circuit 2 fils à la fois et l'on sonne l'autre bout. Et ainsi de suite.
comment identifier Phase et va et vient 1-2 2-1.
En rénovation il est fréquent d'utiliser des goulottes quand on ne peut plus passer dans les gaines.
Ce n'est pas un scandale d'utiliser un circuit commun PC et lumière. Il faut adapter le calibre de la protection surintensité à la section des circuits. Et repérer au tableau.
Cordialement.
13 mai 2025 à 23:51

Bonjour Zoulou29.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
Cordialement.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
Cordialement.
13 mai 2025 à 21:31

Bonjour Thierry,
J'avais oublié cette intervention chez mon client familial.
La machine a dû partir à la casse depuis, et nous, 7 ans plus tard, on s'en rapproche !
Cordialement.
J'avais oublié cette intervention chez mon client familial.
La machine a dû partir à la casse depuis, et nous, 7 ans plus tard, on s'en rapproche !
Cordialement.
13 mai 2025 à 19:01

Citation :L'eau chaude présente une très très légère teinte dans un lavabo blanc, par rapport à l'eau froide.
que voulez-vous dire par là ?
On ne met pas en cause le corps de chauffe qui a environ 3 ans.
Donc, on surveille.
13 mai 2025 à 10:46

Bonjour SylRic.
Vous avez entrepris une rénovation difficile, car il n'est pas certain que les circuits prises de courant et lumière soient différenciés.
Votre chance est que les conducteurs sont intacts, ce qui ne serait pas le cas si les isolants tombaient en poussière.
L'astuce est de pouvoir tirer le toron entier et en remettre un neuf avec les conducteurs supplémentaires.
Il faut donc que les conduits ne présentent pas de changements de direction de petit rayon et qu'ils soient relativement courts.
Une aiguille en nylon peut ne pas coulisser.
Avant de tirer le toron il faut le fixer solidement à une aiguille qui peut être du conducteur de 6 mm²*. Il faut que le raccord ne présente pas de boursouffle (soudure à l'étain éventuelle) et on emmaillote la liaison avec de l'adhésif de qualité.
*Ici, on utilise dans les cas désespérés du hauban inox de 1,8 mm de diamètre (souple et rigide juste ce qu'il faut, on peut pousser sans problème), et quelquefois du fil à linge gainé en acier dur, mais de diamètre un peu supérieur. Ces matériaux ne sont pas élastiques contrairement au nylon.
On peut lancer une aiguille de chaque côté en faisant une petite boucle et ainsi raccorder les deux aiguilles en tournant jusqu'à accrochage ; il ne faut pas que la boucle d'une aiguille se coince dans de la gaine annelée, sinon c'est la catastrophe.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le tirage et les raccordements, quitte à changer les boitiers encastrés pour gagner de la place (cas de la prise + interrupteur où il faut deux postes).
Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs pour différencier les fonctions.
A vous de voir.
On vous laisse repérer tous les circuits.
Cordialement.
Vous avez entrepris une rénovation difficile, car il n'est pas certain que les circuits prises de courant et lumière soient différenciés.
Votre chance est que les conducteurs sont intacts, ce qui ne serait pas le cas si les isolants tombaient en poussière.
Citation :Normal, cela est mission impossible.
je n'ai pas réussi à faire passer un fil de nylon pour tester,
L'astuce est de pouvoir tirer le toron entier et en remettre un neuf avec les conducteurs supplémentaires.
Il faut donc que les conduits ne présentent pas de changements de direction de petit rayon et qu'ils soient relativement courts.
Une aiguille en nylon peut ne pas coulisser.
Avant de tirer le toron il faut le fixer solidement à une aiguille qui peut être du conducteur de 6 mm²*. Il faut que le raccord ne présente pas de boursouffle (soudure à l'étain éventuelle) et on emmaillote la liaison avec de l'adhésif de qualité.
*Ici, on utilise dans les cas désespérés du hauban inox de 1,8 mm de diamètre (souple et rigide juste ce qu'il faut, on peut pousser sans problème), et quelquefois du fil à linge gainé en acier dur, mais de diamètre un peu supérieur. Ces matériaux ne sont pas élastiques contrairement au nylon.
On peut lancer une aiguille de chaque côté en faisant une petite boucle et ainsi raccorder les deux aiguilles en tournant jusqu'à accrochage ; il ne faut pas que la boucle d'une aiguille se coince dans de la gaine annelée, sinon c'est la catastrophe.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le tirage et les raccordements, quitte à changer les boitiers encastrés pour gagner de la place (cas de la prise + interrupteur où il faut deux postes).
Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs pour différencier les fonctions.
Citation :A part creuser on ne voit rien d'autre.
une astuce pour faire passer les câbles à travers les joints ?
A vous de voir.
On vous laisse repérer tous les circuits.
Cordialement.
13 mai 2025 à 08:35

Bonjour Nicolaspm77.
On ne voit pas grand chose de l'arrière de l'appareillage : manque de lumière au moment de la prise de vue, et le portrait de l'appareillage est de profil et trop loin.
L'appareillage pourrait être un double va et vient, le premier étant branché en interrupteur simple, et le deuxième un ancien va et vient mis hors circuit par réunion des navettes sur un plot.
On ne voit pas deux noirs, mais un noir et un bleu noirci.
On vous laisse chercher où serait le deuxième commutateur va et vient seul en service.
On voit très bien le double schéma va et vient sur le commutateur neuf, avec la borne commune et les deux navettes.
Une fois les connexions repérées sur l'ancien va et vient, il vous sera facile de brancher le nouveau fil à fil.
Cordialement.
On ne voit pas grand chose de l'arrière de l'appareillage : manque de lumière au moment de la prise de vue, et le portrait de l'appareillage est de profil et trop loin.
L'appareillage pourrait être un double va et vient, le premier étant branché en interrupteur simple, et le deuxième un ancien va et vient mis hors circuit par réunion des navettes sur un plot.
On ne voit pas deux noirs, mais un noir et un bleu noirci.
On vous laisse chercher où serait le deuxième commutateur va et vient seul en service.
On voit très bien le double schéma va et vient sur le commutateur neuf, avec la borne commune et les deux navettes.
Une fois les connexions repérées sur l'ancien va et vient, il vous sera facile de brancher le nouveau fil à fil.
Cordialement.
12 mai 2025 à 19:26

Bonjour Sébastien25.
Juste un témoignage en passant.
J'ai fait la même opération sur le même type de chauffe-eau sur pied.
La cuve intérieure est émaillée et n'était recouverte de rien.
Il n'y a pas eu besoin de nettoyer, juste rincer à grande eau et pomper l’excédent.
On peut se questionner sur l'efficacité du système, le fourreau étant complètement oxydé et finalement, percé.
Le démontage a permis de voir que la fin de vie sera certainement due à l'oxydation de la soudure de jonction de la cuve et des entrée et sortie d'eau.
Depuis, on observe la couleur de l'eau chaude dans un lavabo blanc.
Et on commence à avoir des doutes.
Il faut vérifier que la led est verte hors période de chauffe, signe que la batterie de 4,8 V est en bon état.
Cordialement.
Juste un témoignage en passant.
J'ai fait la même opération sur le même type de chauffe-eau sur pied.
La cuve intérieure est émaillée et n'était recouverte de rien.
Il n'y a pas eu besoin de nettoyer, juste rincer à grande eau et pomper l’excédent.
On peut se questionner sur l'efficacité du système, le fourreau étant complètement oxydé et finalement, percé.
Le démontage a permis de voir que la fin de vie sera certainement due à l'oxydation de la soudure de jonction de la cuve et des entrée et sortie d'eau.
Depuis, on observe la couleur de l'eau chaude dans un lavabo blanc.
Et on commence à avoir des doutes.
Il faut vérifier que la led est verte hors période de chauffe, signe que la batterie de 4,8 V est en bon état.
Citation :Attendons d'autres avis concernant cette interrogation.
Je me demande si la couche noire sur la cuve n'était pas une couche de protection que j'ai bêtement ôtée...
Cordialement.